发电机功率因数和负载功率因数的区别是什么?发电机功率因数怎么定义。负载功率因数我已经知道,大学学了

如题所述

交流电路中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。任何时候这三种功率总是同时存在,有功功率P是做功发热的功率、无功功率Q是建立磁场,进行电磁转换的功率,视在功率S是有功功率和无功功率的平方和,即 S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) 。
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ

发电机是根据电压调整功率因数,网上或负荷电压低时,增加励磁电流,降低功率因素提高电压;网上或负荷电压高时,减少励磁电流,提高功率因素降低电压。总之、发电机是通过调整功率因素维持电压稳定在一定范围。

负载的功率因素由负载的性质决定,无功消耗基本没有变化,阻性负载如白炽灯、电炉等不消耗无功,功率因素永远为1;容性负载如空载线路、电容等是向网上输送无功,功率因素是超前运行;只有感性负载如电动机、变压器等需要无功进行电磁转换,建立磁场,功率因素永远是滞后的,而且一定功率的变压器或电动机,无功消耗是固定的,和有功消耗无关。所以感性负载,有功负荷带得越多,功率因素越高,有功负荷带得越少,功率因素越低,感性负载要避免空载和轻负荷运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-04
发电机的功率因素定义与负载的一样:就是 功率因素=发出的有功功率/发出的视在功率。
负载的功率因素=有功功率/视在功率。
负载的功率因素表示了它吸收无功功率,一般是感性无功功率;
发电机是发出无功功率,对发电机来说是感性的无功功率,但是这个无功功率对负载来说是容性的无功功率。
第2个回答  2012-09-05
负载的功率因素在负载稳定后不会有大变。
发电机的功率因素倒是在不断变化。发电机必须需要有一定的无功功率分量。
大学电机学和电网运行还告诉我们,发电机的输出包括有功功率和无功功率的输出,其电量的变化是人为调控的结果。发电机还可以调节成容性负载状态[调相机,相当于变成电容补偿]。这是因为发电机的负载在不断变化。调控发电机的无功功率,是为了在它势力范围内要保证电压、频率、和系统的稳定,当然也包括减少线损[线路发热损耗]。
[发电机功率因数怎么定义]是由对发电机和电网调控要求的使然。或者说,后者的问题不够专业?大家商酌吧。本回答被网友采纳
相似回答