发电机差动回路可以把电流互感器设置在断路器外面吗?也就是系统侧

这样会不会引起差动保护误动?

也可以的。但是在断路器断开时(空载未并网前),若发电机发生短路(特别是靠近中性点侧时)灵敏度将降低或不动作。同时差动保护的保护范围将扩大至断路器。 所以最好不要装在断路器以上位置。追问

谢谢!你做什么的?我的QQ475232138希望能和你交朋友

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-28
不是可以,而是基本都是这样设置。
第2个回答  2012-08-28
一般都是这样设置的,好处是扩大了保护范围,将断路器也纳入到保护范围之内。当断路器故障差动保护也能动作。
相似回答