88问答网
所有问题
变频电机改成星三角起动后的风扇能和电机线一起接吗 ?
我单位原来的变频电机是用变频器起动的,还后用星三角起动,是空载起动的,这样能行吗,要是这样,风扇能和电机电源线接在一起吗?
举报该问题
推荐答案 2012-09-11
可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ScVcSgVca.html
相似回答
变频器与星三角启动
怎样连接?
答:
将原
电机线
从工频电源断开,直接接至变频器输出,用切换至
三角
形的接触器辅助触点作为
变频器的
启动信号,可以完成纯变频器控制的改造。如果需要工/变频切换,原工频电源
与变频器
输出需加互锁的切换接触器或手动空开。
15千瓦的水泵要求用
星三角启动
,可是配电箱出来6根线水泵只有3根没有办...
答:
要实现
星三角
降压启动必须要6根引线,需要把
电机
的定子取出后重新焊接,原理附图 启动时KM1闭合,KM3闭合,KM2断开时是
星接
法,电流小 运转时KM1闭合,KM2闭合时,KM3断开是
三角接
法,电流大 停止时KM1断开
变频启动接电机
侧,需要有
变频和星三角
两种控制方式,请问怎么进行连接...
答:
变频输出端加接触器。然后接在主接触器后,与主接触器要有连锁,
不能同时吸合
。变频启动时电机角接。
变频电机星三角
反转怎么办?
答:
可以倒电机星三角反转可以倒电机接线
,接线柱上下同时倒。具体操作如下:1、首先关闭上一级电源 2、可以倒电机接线,接线柱上下同时倒,需要注意的是必须同时倒两对线。有三种接法:(1)U1和V1对调,U2和V2对调 (2)U1和W1对调,U2和W2对调 (3)W1和V1对调,W2和V2对调 3、然后设置变频器参数...
一台75KW的引风机,
星三角启动
,有六根
电机线
,U1,V1,W1,U2,V2,W2,现在...
答:
用
变频器
来启动接线:U1W2 V1U2 W1V2。两根接到一起就可以了。变频器输出端不用加两个接触器,可直接接到变频器三相输出端即可。
星三角启动电机
怎么接法?
答:
不能U1 V1 W1 , U2 V2 W2排列,是因为改变 星/角 接法,相当不方便。用
星三角
起动器也行,75KW
电动机
用自耦变压器启动比较好 用
变频器启动
,可以做到对电网电压无冲击,软启动减少电流对
电机
的冲击,延长电机使用寿命,操作方便。先用万用表欧姆档,表笔分别接触两个线端(即是接线盒里的...
请问
电机星三角启动
线路上能加个
变频器吗
,还是两者只能用一个,如果同...
答:
星三角启动的
目的是为了减小启动电流。
变频器启动
是软启动已经把启动控制到较小了。星三角启动线路到
电机
端子上的是六根线。而变频器只需要三根。两者是不好同时并联或串联用的。在说有变频器还要星三角电路做什么,如果是想用接触器控制变频器那就用主接触器控制
变频器的
电源,把星和角接触器拆掉不用...
星三角启动与变频启动的线
经一样吗
答:
一样。
星三角启动与变频启动的线
经一样。当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,
电机
满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。
大家正在搜
变频电机风扇怎么接线
三线风扇电机接线图
6线风扇电机接线图
风扇电机怎么接线
电风扇的电机
汽车起动风扇是转的吗
发动机一启动风扇就转
修改发动机风扇启动温度
发动机风扇什么情况下会启动