15千瓦的水泵要求用星三角启动,可是配电箱出来6根线水泵只有3根没有办法接,如果用变频器怎么接

如题所述

要实现星三角降压启动必须要6根引线,需要把电机的定子取出后重新焊接,原理附图

启动时KM1闭合,KM3闭合,KM2断开时是星接法,电流小

运转时KM1闭合,KM2闭合时,KM3断开是三角接法,电流大

停止时KM1断开

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-22
把水泵的接线盒拆开,里面连接片去掉就是6根线了,如果没有连接片就不能用星三角启动,只能用软启动或者变频了,15KW太小,直接启动不就得了
第2个回答  2013-10-22
水泵的三根线接到配电箱的主接触器下,不用配电箱的星型接触器和三角接触器就可以了。如果用变频器就是串接到水泵和电源之间就好了。
第3个回答  2013-10-22
把水泵的接线端子盒打开,把接线柱上的短接片拆掉,就可以接6根线了。
如果用变频器,可将水泵的3根线接到变频器的输出上,但是变频器还要进行一些设置,才能运行。
第4个回答  2013-10-22
可以用自偶降压启动,用变频器更简单了,进线接到R,S,T 出线接到U,V,W上
相似回答