三菱PLC FX2N 用mov指令 mov k1 d0 驱动条件是x0,当第一次驱动之后就不在驱动,请问当在这样情况下,

PLC在执行下一个扫描周期时 寄存器D0的数据还在吗? 如果在是不是,要复位D0的数据才行。 哪位大侠知道啊? 急急急急!!

mov传送指令是连续执行,即X0=1时,数据K1传送到寄存器D0中,每个扫描周期执行一次。当X0=0时,数据不再传送,已传送的数据D0将继续保持。除非plc断电或使用复位指令,D0内的数据才会复位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-31
x0上升沿 执行mov k1 d0 ,d0=1并保存
除非重新给D0赋值,不然D0=1,一直不变,直到关机重启
要复位D0 得用 mov k0 d0
另外Q系列PLC可以设置数据寄存器 断电是否保持本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-31
X0 上升沿驱动 D0数据一直保存 直到X0断开,并下次导通出现上升沿。
第3个回答  2012-08-30
你说的没错