第1个回答 2010-07-13
K2本身是10进制数,MOV是16位指令,手册里写的MOV指令使用后,数据不变化,但是常数K2会自动转换成BIN码,即二进制码。
从对应的内存区观察数据时,可以以多种形式体现,你想以哪种进制看点相应选项都能看到的本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-07-13
二进制,但是你在电脑上监控时看到的是10进制。所有只要有CPU的东西都是以二进制数处里的,如电脑 PLC等都是。
也就是说PLC内部是以二进制数的方式来处理运算交换的。
第3个回答 2010-07-13
D10中数据的没有固定形式,它们是可以转换的,你可以对你上面所保存的十进制2以各种形式监视(十进制、二进制、八进制、十六进制)。DO you know?
第4个回答 2019-11-05
传送指令MOV
(D)MOV(P)指令的编号为FNC12,该指令的功能是将源数据传送到指定的目标。当X0为ON时,则将[S.]中的数据K100传送到目标操作元件[D.]即D10中。在指令执行时,常数K100会自动转换成二进制数。当X0为OFF时,则指令不执行,数据保持不变。
MOV指令的使用注意事项:
(1)源操作数可取所有数据类型,标操作数可以是KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z。
(2)16位运算时占5个程序步,32位运算时则占9个程序步。
扩展资料
PLC(可编程逻辑控制器)一般指可编程逻辑控制器(可编程控制器件)
可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
参考资料:百度百科可编程逻辑控制器