变压器高压侧的电流互感器有什么作用,

这个电流互感器绕组是变压器自带的,不是高、中、低三侧开关所带的互感器

主变既是作为一个间隔接在母线上,又是一个独立的元件,它的保护和普通线路间隔不同。
自带高压侧电流互感器是为了保护的需要。
主变的高压侧开关也有电流互感器,它的绕组一般提供给母线保护、主变后备保护使用,而不能用于主变差动保护;主变本体的套管CT提供给差动保护、主变测量和计量使用。
因为主变本体到断路器之间还有一个范围,如果接在高压侧断路器CT上,扩大了保护范围。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
有些变压器的套管内部集成了套管电流互感器(CT),是为了方便变压器保护用的,如果你的高、中、低三侧开关都带了电流互感器,可以在变压器订货时特别说明,要求不带套管CT,这样还可以省一大笔钱;

如果变压器本身带了套管CT,多数用户选择了使用三侧开关内带的CT,如果是这样,则将变压器套管内附的套管CT短封就可以了。追问

也就是说变压器本身带的套管CT和开关内的CT二者选一,哪一个更好一点,或各有什么优缺点呢?

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-16
精度比较高的作为计量使用,精度比较低的作为仪表测量 继电保护。
第3个回答  2012-03-07
测量 和保护