88问答网
所有问题
高压柜与变压器接线顺序
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-14
先高压柜(含计量)后变压器,然后是低压柜。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Sc1ccBKBc.html
其他回答
第1个回答 2012-09-14
希望再表达清楚一些。
第2个回答 2012-09-14
。。。楼主的外来电源是高压电路380V的还是220V的呀,是想问高压到低压的转接接线顺序,还是低压到高压的转接接线顺序
相似回答
变压器
,
高压柜
的施工有无先后
顺序
答:
1、一般情况下,变压器和高压开关柜安装在二个空间,所以并无安装的先后顺序
。2、如果运输空间受到限制,应该考虑就位时的顺序,防止返工。3、虽然变压器和高压柜没有先后安装顺序,但连接变压器和高压开关柜的母线或电缆,是应该在变压器和高压开关柜安装好之后才能安装的。
配电室的
变压器
,
高压柜
,计量柜,低压柜的进线
顺序
是怎么样的啊?希望好...
答:
首先是高压进线柜--PT\CT 计量柜--高压出线柜--变压器---低压进线柜--低压出线柜
有些没有高压进线柜,而是直接进高压母线再到高压出线柜。通常柜都是带开关的!
高压柜与变压器接线顺序
答:
先
高压柜
(含计量)后
变压器
,然后是低压柜。
主变开关
柜
上还是下桩头
接变压器
答:
变压器的高压侧连接主变开关柜的上桩头,低压侧连接主变开关柜的下桩头
。高压侧的变压器通过一个隔离开关与主变开关柜的上桩头相连接,将电能从变压器的高压侧输入到主变开关柜中。而低压侧的变压器通过一个电压短路刀闸开关与主变开关柜的下桩头相连接,将经变压器降低后的电能输出给低压电网。
高压
开关
柜和变压器
之间怎么
连接
的?用电缆吗?
答:
软
连接
当然比直接用铜排好,一般容量较小的直接铜排连接,容量较大的采用软连接。一次回路中的
变压器柜
是装有低压降压变压器的开关柜,就是将10/0.4KV的降压干式变压器,外面用金属外壳封闭起来,成为一个柜体与其他开关柜组合;母联柜内装设母线联络开关。两段母线之间的联络开关及其电流互感器装在这个...
10kv高压电缆是先连800kva
变压器
还是先进10kv
高压柜
答:
先进开关
柜
,完成计量、控制等功能后
接
到
变压器
。
干式
变压器
开门跳闸怎么
接线
答:
干式
变压器
开门跳闸
接线
需要3步。1、从
高压柜
引两根线到变压器外壳的微动开关,接常闭触点。2、将该常闭触点串联到高压柜的跳闸回路。3、当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,高压柜跳闸回路通路,即可跳闸。
变压器
到
高压柜
的开门跳怎么
接线
?
答:
从
高压柜
引两根线到
变压器
外壳 的微动开关,接常闭触点。将该常闭触点串联到 高压柜的跳闸回路。当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,高压柜跳闸回路通路,即可跳闸。
大家正在搜
高压柜出线柜到变压器接线
变压器与高压柜接线
变压器与高压柜母线连接方式
10kV变压器与高压柜之间电缆
高压配电柜与变压器
一个高压出线柜能出几个变压器
变压器高压合闸拉闸顺序
高压变压器柜
变压器到高压柜需要地沟
相关问题
高低压配电柜变压器之间是怎么连接的
变压器,高压柜的施工有无先后顺序
请电工高手给指点一下高压配电柜的送电顺序
变压器和高压配电柜如何连接?附图~
10KV的高压电进户后 先接高压柜再接变压器再接低压配电柜,...
高压开关柜和变压器之间怎么连接的?用电缆吗?
变压器与进线柜连接时应该采用什么方式?
10kV变压器高低压侧如何接线?是不是都必须母排搭接?还是可...