88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器与高压柜母线连接方式
移动
变压器高压
侧可以直接
接高压母线
吗
答:
可以,移动变压器的高压侧可以直接接高压母线
,但需要注意以下事项:1. 移动变压器的额定电压和高压母线的额定电压应该匹配,不能出现不匹配的情况,否则会影响变压器的使用寿命和性能。2. 移动变压器的高压侧应该具备足够的绝缘能力,以保证运行过程中不会发生绝缘击穿事故。3. 接入高压母线前,应该对移动变...
高压
开关
柜和变压器
之间怎么
连接
的?用电缆吗?
答:
软连接当然比直接用铜排好,一般容量较小的直接铜排连接,容量较大的采用软连接
。一次回路中的变压器柜是装有低压降压变压器的开关柜,就是将10/0.4KV的降压干式变压器,外面用金属外壳封闭起来,成为一个柜体与其他开关柜组合;母联柜内装设母线联络开关。两段母线之间的联络开关及其电流互感器装在这个柜...
两个
高压柜
能
接
一台
变压器
吗怎么接
答:
不能。高压关柜和变压器间连接现一般用高压电缆,只要电缆耐压等级足够就可以,如果电流大的话还可以采用单芯大截面的,常用解决方案:
1、一般直接用电缆连接
,也有用引线、母排的,但要加安全栅栏;2、放在室内,室内一般常用是绝缘管母线(手都可以碰,就是头子部分是半绝缘)和电缆,直接用母线桥连接;...
变压器跟母线连接
排怎么做
答:
变压器跟母线连接排的做法如下:
1、向母线充电,应使用具有反映各种故障类型的速动保护的开关(母联、旁路或线路开关)进行
。在母线充电前,应考虑若充电母线故障跳闸后,系统有否可能失稳,必要时可先降低有关线路的有功潮流。迫不得已需用闸刀向母线充电时,还必须先检查和确认母线绝缘正常。2、用变压器...
变压器与
进线
柜连接
时应该采用什么
方式
?
答:
一般容量较小的直接铜排连接,容量较大的采用软连接
。进线柜作用:进线柜为负荷侧的总开关柜,该柜担负着整段母线所承载的电流,由于该开关柜所联接的是主变与低压侧负荷输出,就显其作用的重要所在。
变压器和高压配电柜
如何
连接
?附图~
答:
要看 是 室内还是户外? 户外都是铝绞线和电缆 ,室内是绝缘管
母线
(手都可以碰,就是头子部分是半绝缘)和电缆,接线
方式
,我接触的变电站 35KV及以下就是分段
形式
, 一般是2台变压器分别接 一段母线,2段母线用个分段
柜连接
,如果要扩建就加
变压器 和
带分段 的一段母线就行了 ...
求助 电力高手
变压器
接线? 变电站
母线连接方式
?
答:
大型电源的升压
变压器和
一次变的主变多用D,y11接线;而配电变压器多用,Y,y0接线。变电站
母线连接方式
有单母线、单母线分段、双母线、双母线带旁路、还有3/2接线等。
变压器和
五线制
母线
怎么
连接
?
答:
在三相变压器次级线圈完全空载情况下,也就是说什么负载都不接,此时零线和地电位相等,零线确实不带电。在三相负载完全对称平衡(理想情况)时,负载侧的零线电位
和变压器
端中性点电位相同,也是地电位,此时零线也不带电,总零线中没有电流通过。但在实际配电系统中,三相负载不可能完全对称,尤其是住宅的...
...
变压器柜
(出线柜),由pt柜提供控制电源,小
母线
怎么
连接
答:
KMb、KMc,用于取电压信号(做测量用),但这个电压根据PT的接线不同而不同,如果是V-V
接
法,是100V的,不能作为操作电源。需要通过中间
变压器
(单相的,100V/220V)来变压输出。输出端分别通过小空开接KMa、L和KMn、N。接线时,直接用导线从PT柜的端子接至规定小
母线
即可。
变压器和
配电
柜连接
答:
变压器
主要是看负荷量有多大,根据你的开关柜可以算出配套的变压器,但不一定是你负荷配套的变压器,根据开关柜计算容量为380*600*1.732=394896W,也就是说可以选择400KVA一下的变压器,变压器到开关
柜连接
线要用200平方以上的线缆 变压器的输出电压肯定是380V的吧~一般输出电压少高一点能达到400多伏,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器到高压柜的母排连接
高压开关柜与变压器如何连接
高压配电柜与变压器连接
变压器到进线柜母排怎么连接
户外变压器和高压柜怎么连接
变压器到开关柜的接线
变压器到开关柜的接线方法
10kv高压线怎么接变压器
高压柜出线柜到变压器接线