框架梁集中标注与原位标注问题。集中标注上部通长筋为2Φ20.而端部纵筋的原位标注左端为6Φ22 4/2 ?

右端标注为4Φ22.
请问通长筋的直径为多少,该挎左端的第一排负筋是2Φ22吗右端的第一排负筋为2Φ22吗

框架梁集中标注与原位标注问题。集中标注上部通长筋为2Φ20.而端部纵筋的原位标注左端为6Φ22 4/2 ?
右端标注为4Φ22.
请问通长筋的直径为多少,该挎左端的第一排负筋是2Φ22吗右端的第一排负筋为2Φ22吗
答:这个问题,按平法常规示例来看似有问题。
我在自学平法图集中,觉得有点特殊部位尚未用示例,只用条文,使用者很难吃准。
就你这个问题,不算作回答,我提出点问题,供有兴取的同行大家讨论一下看。
1、11G101—1,P25,4.2.1 条……平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先(如图4.2.1所示)。
2、11G101—1,P27,4.2.13 条,第4款 梁上部通长钢筋或架立筋配置(通长钢筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接的钢筋),该项为必注值,……。
现在来分析你这个问题:
1、你这个问题如和(如图4.2.1)对照,你这图,设计师画错了,集中标注上部通长筋为2Φ20和原位标注左端为6Φ22 4/2 没有对上号。
2、现在我要问:这位设计师集中标注上部通长筋为2Φ20和原位标注左端为6Φ22 4/2,的标注是错了吗?
3、是错!哪未,“4.2.1 条……集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先”。如该设计师经计算,确实在左端支座需6Φ22 4/2 ,右端支座需4Φ22, 除该两部位外,确实只要2Φ20.就满足了(注意:优其是梁跨1/3中部,现在平法设计,我认为浪费较大)。你再叫他用什么方法标注能表达其意?
4、是错!哪未,“11G101—1,P27,4.2.13 条,第4款 梁上部通长钢筋或架立筋配置(通长钢筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接的钢筋),该项为必注值,……。”(通长钢筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接的钢筋)又如何解释?
说了这么多,对本题总要说说个人理解:
1、原位标注左端支座处上部纵筋6Φ22 4/2,第一排4Φ22 ,长取净跨的1/3,第二排2Φ22,长取净跨的1/4。
2、集中标注上部通长筋2Φ20,长取净跨的1/3加两个搭接长度与左、右端支座2Φ22角筋相接。
3、原位标注右端支座处上部纵筋4Φ22,长取净跨的1/3。
如这样的配筋,我认为恰恰是符合结构原理的,但平法无示例,却写下了耐人思味的两段话。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-29
1、这个有问题,要找设计师的。
2、集中标注上部通长筋为2Φ20,应该是2Φ22。原则上分布在梁的二侧。
3、该挎左端的第一排负筋是2Φ22,应该是4Φ22才对。
相似回答