88问答网
所有问题
西门子PLC控制变频器时怎么写报文
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-30
看你用什么协议的.
一般有通讯模块的话比较简单.
如果是485的话,那么变频器的手册后面的附录里有.
你还可以打技术支持电话,要示例.
好像功能块也可以下到.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SagBVtgVa.html
其他回答
第1个回答 2012-03-30
MODBUS对屏或打印机
第2个回答 2012-03-30
用MODBUS通讯
相似回答
西门子plc
200与
变频器
通讯
如何
编程
答:
1、需要确定使用哪种通讯协议(例如Modbus、Profibus、Profinet等),并将其配置为
PLC
和
变频器
之间通讯的参数设置。2、需要在PLC中创建一个数据块,用于存储与变频器进行通讯所需的数据,该数据块通常包含发送和接收数据的位、字和双字。3、需要编写PLC程序来实现与变频器的通讯,这个程序应该包括读取和写入...
西门子变频器
的状态字与
控制
字
怎么写
到
西门子plc
的db数据块里?_百度知 ...
答:
PLC与变频器怎么通信呢?
DP通信的话需要让DB块中的数据格式长度和变频器的通信字对应好。然后用SFC14 15或者直接读写地址都可以
,注意 PLC和变频器中数据高低位对应的问题。
西门子
70
变频器怎么
在
PLC
中读取电流、速度和频率?
答:
PPO2,4个PKW,6个PZD,
变频器
中设置状态字在第1个字中,速度实际值在第2第3个字中,电流和频率在第4和第5个字中。只用PZD的地址,可以不用PKW。其他PPO类似。
如果用s7-300
plc
通过dp
控制变频器
,用sfc14/15发送和接收数据。db块...
答:
比如在标准软件中SFC14读到的第一个字是状态字,第二个字是速度(或频率)。
SFC15写入的第一个字是控制字,第二个字是速度给定
,第三个字是转矩给定。其他字的含义由51组,92组和90组参数指定。所以DB块也按照这个定义建立变量,数量与实际使用的字的数量相同,类型是字。
有谁提供一下
西门子PLC
与
变频器
的通迅程序啊。
答:
7-300通过DP网
控制变频器
:指定PIW:CALL "DPRD_DAT"LADDR :=W#16#190 RET_VAL:=MW0 RECORD :=P#M 50.0 BYTE 4 指定PQW:CALL "DPWR_DAT"LADDR :=W#16#190 RECORD :=P#M 60.0 BYTE 4 RET_VAL:=MW2 正反转及两段速控制:AN M 20.0 JNB _002 L W#16#4...
谁能告诉我
西门子变频器
初次使用前和西门子S7300,通过PROFULBUS相连...
答:
确定字节数后就可以看到硬件组态中这几个字节的地址。编程时查阅
变频器
顺序发送的
控制
字状态字含义,可以逐位进行写入控制。一边情况下,控制字1:主控制子(含有启动停止方向等)控制字2:速度给定 状态字1:主状态字(运行状态方向故障字等) 状态字2:实际速度 其他状态字控制字有的可以编辑有的固化...
麻烦告诉我
西门子
S7-400
PLC
和MM440通过PROFIBUS相连,
变频器
上应该做哪些...
答:
P0927:修改参数途径。P0927.0 =1,表示通过profibus dp/CB修改参数。为0时表示否 R2054:显示通讯板诊断信息 P0719:设置为66,表示启停等开关量命令源和设定值源均来自DP 4。另
PLC控制
参数:
变频器
ready时,控制字值为1150 变频器启动正转时,控制字值为1151 编程写入时改为16进制 频率设定值...
西门子PLC变频器
报警
怎样
解决?
答:
西门子
变频器
G120的故障报警A0703的原因是从PROFIBUS主站接受不到设定值或者设定值无效,解决方法为PROFIBUS主站的设定值,并将
西门子PLC
的CPU设置到运行状态;4. 故障报警A0704 西门子变频器G120的故障报警A0704的原因是至少有一个中间节点传输失败或者没有被激活,解决方法为激活中间节点的传输;5. 故障报警...
大家正在搜
西门子变频器标准报文1
西门子变频器的报文格式
西门子变频器通讯报文
西门子变频器报文352内容
西门子变频器g120自由报文格式
西门子g120变频器报文说明书
西门子变频器怎么用
西门子plc怎么和变频器
西门子g120报文控制字
相关问题
西门子PLC控制变频器时怎么写报文
西门子怎样为变频器设置报文
西门子怎样为变频器设置报文?
西门子变频器标准报文
西门子PLC控制M440变频器加减速程序怎么写啊
西门子变频器报文352 PZD6/6,6个输入输出字代表什么...
西门子变频器的状态字与控制字怎么写到西门子plc的db数据块...
实现西门子PLC控制变频器的AO/AI的程序怎么写