如果用s7-300 plc 通过dp控制变频器,用sfc14/15发送和接收数据。db块的数据应该怎么建立?以什么为参考

如题所述

请参见固件手册中现场总线接口一章。
比如在标准软件中SFC14读到的第一个字是状态字,第二个字是速度(或频率)。
SFC15写入的第一个字是控制字,第二个字是速度给定,第三个字是转矩给定。
其他字的含义由51组,92组和90组参数指定。
所以DB块也按照这个定义建立变量,数量与实际使用的字的数量相同,类型是字。追问

其实简单的说就是:我想发送一个 速度或者启停 到变频器 应该怎么做,怎么让变频器知道这是速度

追答

起通过控制字的前4位开发送启停命令,通过输出的第二个字给定速度,在标准软件里,第二个字固定的就是速度给定。

追问

在标准软件里,第二个字固定的就是速度给定 有没有关于你说的这个标准的详细资料 谢谢了

追答

在标准软件固件手册或者RPBA通讯模块的用户手册中。
见参考资料。

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/0094a570a417866fb84a8eba.html

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-13
1.在组态中选择报文,如:frame111,PZD-12/12,软件会自动配置给你I address和O address,即i/o地址。
2.在fb中调用sfc14/15,标明地址和字节数