三菱plc plsy 只能使用一次,而他有y0 y1 两个输出口,我如何一个plc控制两个驱动器呢?

三菱plc plsy指令 只能使用一次,而plc 有y0 y1 两个高速输出口,我如何一个plc控制两个驱动器呢?如果要控制六个步进电机,我如何做?需要六个驱动器吗? plc需要几个?

1, 你好,三菱MT型PLC只有Y0,Y1可以发高速脉冲,你如果接两个驱动器,那Y0 ,Y2 接一组;Y1, Y3接一组就可以了,Y2,Y3分别作驱动器方向,Y0,Y1作为高速脉冲输出口。
,2,如果有6个驱动器,那你就需要3个PLC或者加定位模块了。
希望对你有所帮助!追问

谢谢您详细的回答, plsy指令 只能使用一次?那么我用Y0 ,Y1 分别带一个驱动器的话,那不就使用了两次plsy指令了吗?plc 是否允许? 还有,如果使用定位模块,就是把六个步进电机作为定位模块的六个轴来分配?六个驱动器还是不能少的吧?
我想采用485的方式选带通信功能的步进驱动器,不用高速脉冲输出 ,这样应该也可以吧?

追答

PLSY可以同时驱动Y0,Y1 6个驱动器肯定要的, 我想采用485的方式选带通信功能的步进驱动器,不用高速脉冲输出 ,这样应该也可以吧?这种我没用过

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-06
用M8147和M8148 对plsy D D Y0和PLSY D D Y1互锁,Y0和Y1输出只有一个完成之后另一个才动作。不能再同一扫描周期驱动PLSY指令。
第2个回答  2012-04-05
用绝对控制 和相对控制指令RVI RVA 要控制六个步进电机的话 FX1N加四个定位模块 FX3U的话加三个定位模块
第3个回答  2012-04-06
控制步进或伺服,官方不推荐使用PLSY指令,一旦你用了就会相当的郁闷!步进电机在高速时无法旋转!
相似回答