88问答网
所有问题
消防主机手动状态启动消火栓按钮能启动消防水泵吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-05
消火栓按钮不能直接
启动消防水泵
可以作为一个启动泵的信号再加上一个探测器信号就能启动消防水泵了
它可以反馈信号给消防联动控制器
由消防联动控制柜手动启动消防泵
这样可以防止误启动消防泵
追问
但有些人说可以直接启泵呢
追答
那是旧规定,新规改了。不让直接启泵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKgVMK1SKa11K1ggBSK.html
相似回答
消防主机手动状态启动消火栓按钮能启动消防水泵吗
答:
消火栓按钮不能直接 启动消防水泵
可以作为一个启动泵的信号再加上一个探测器信号就能启动消防水泵了 它可以反馈信号给消防联动控制器 由消防联动控制柜手动启动消防泵 这样可以防止误启动消防泵
如果
消防
控制
主机手动
,泵房自动,摁下
消火栓
起
泵按钮
起不起泵
答:
这种情况下,
泵是会启动的
。因为手动是第一控制权。控制主机手动,并按下启动按钮,当然会启动了。
请问
消防主机
处于
手动状态
,
消火栓按钮
按下后应该
可以启泵
,依据是哪个规...
答:
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮
,当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。2、自动消防炮灭火系统技术规程 CECS245-2008,7.2.1。火灾报警装置应有自动和手动两种火灾触发装置。扩展材料:1、建筑设计防火规范...
...
消火栓启泵按钮
按下时是否应该
启动消火栓泵
?依据是什么规范的条文...
答:
消防主机
处于
手动状态
,
消火栓启泵
按钮按下时是否应该
启动消火栓泵
?要看有没有设计
消火栓按钮
直接启泵线,如果接有直接启泵线,泵控制又在自动状态,泵就会启动,没有什么应该不应该,设计说了算。
消防泵
配电柜在
手动状态
时,按下
消火栓按钮
,消防泵是否
启动
答:
1、消防泵配电柜在
手动状态
时,按下
消火栓按钮
,消防泵是不启动的。现在即使在自动状态下,也是不
启动消防泵的
。2、在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制...
消防
控制室
主机
在
手动状态
,
水泵
在自动状态,发生火灾后水泵可不
可以
自动...
答:
不能,
消防
控制
主机
系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动
状态
才能启动“处于自动状态的设备”,你说控制主机在
手动
,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号是不能自动
启动水泵
的。
消防主机
没打到自动
状态
,若此时按了
消防栓按钮
,
消火栓泵
会按联动公...
答:
山东,
消火栓按钮
不是联动启动的,是按钮直接
启泵的
。
按下
消火栓按钮可以启泵吗
答:
不
能启动
,但是有另外的情况,拿的看一下
消防泵
配电柜是怎样设计的,我上午刚维修一个控制柜,在
手动状态
,远程、自动都
可以启
泵,但是现在大部分厂家的控制柜都应在自动状态下,远程、自动才能启动。
大家正在搜
消火栓按钮能否直接启动消防水泵
消防水泵和消火栓泵一样吗
消火栓泵与消防水泵
消防水泵和消火栓泵区别
消火栓和消防栓一样吗
消火栓泵和喷淋泵在哪里取水
消火栓泵和喷淋泵哪个大
消火栓泵和喷淋泵区别
消火栓泵属于什么泵
相关问题
请问消防主机处于手动状态,消火栓按钮按下后应该可以启泵,依据...
消防泵配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否启动
请问消防主机处于手动状态,消火栓启泵按钮按下时是否应该启动消...
消防泵配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否启动?
消防控制室主机在手动状态,水泵在自动状态,发生火灾后水泵可不...
消火栓按钮什么条件下可作为直接启动消防泵的开关
按下消火栓按钮可以启泵吗
做消防自动警报控制的师父们: 消火栓启泵按钮是不是直接启动消...