配电房干式变压器与智能断路器多长周期做电试一次?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-26
按规程要求一般每年都要做预防性试验的 ,看管你们的供电局要求严不,不严可以3年做1次电试。小修检查吹灰每年1次,5年检修,10年才大修
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SVVBBSMSc.html
相似回答
电气预防性试验规程如何规定10KV
变压器
,
断路器
,互感器的预防
周期
的?试...
答:
交接时,大修后,必要时。10KV油浸式
变压器
耐压为28KV,
干式
为24KV;
断路器
为42KV;互感器为33KV。
供电部门对
配电房
预防性试验规定一年
做一次
吗?
答:
是的,
一年做一次
。国家行业安全规范规程标准:1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。按电力部DL/T596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的基本精神,结合大唐集团公司的具体情况,特制定本规程。
10千伏真空
断路器干式变压器
电力电缆预防性实验项目有哪些?
答:
1、电缆主绝缘绝缘电阻:用2500伏或5000伏兆欧表测量,读取1分钟以后的数据,对于三芯电缆,当测量一根芯的绝缘电阻时,应将其余二芯和电缆外皮一起接地。运行中的电缆要充分放电后测量,每次测量完都要采用绝缘工具进行放电,以防止电击。绝缘电阻数值自行规定。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。2、...
电力
变压器
是变
配电
站的核心设备,请简述电力变压器运行有哪些安全要求...
答:
5、加强变压器的预防性试验
变压器的预防性试验周期为1至3年
,主要包括以下几个试验项目: (1)绕组绝缘电阻、吸收比(R60"/R15")的测试。 (2)直流电阻测试:主要要求三相基本平衡。 (3)交流耐压试验:非被测试绕组必须短路并接地。10kV绕组试验电压,对于干式变压器,按出厂试验电压值的85%进行;对于...
有带高低压
配电房
的
变压器
保养步骤是怎样的?
答:
4、对高压
配电室
每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次,最好在每年的5月和10月。二、低压配电装置的维护保养规程 对低压配电装置每天进行两次巡视检查,并做好巡视记录。巡视检查内容如下:1、低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象,有无异...
干式变压器
如何保养
答:
检查
变压器
内有无遗留工具,关上变压器外罩琐好;合上高压侧
断路器
,变压器空载运行无误后,合低压侧断路器,负荷开关观察
变压 器
带负载运行情况;变压器的检修
周期及
内容,变压器的小修至少1年一次;a) 测定线圈的绝缘电阻;b) 清扫瓷套管和外壳,发现瓷套管破裂,胶垫老化应及时更换;c) 拧紧引出线的...
变压器
的投运和停运必须遵守的规定有哪些呀?
答:
2.搁置或停运6个月以上的
变压器
,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不宜超过8个月。变压器的投运和停运必须遵守的规定有哪些?(1)新投运的变压器必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。(2)变压器投运时先投入冷却器,冷却器...
怎样维护11kva低压是400伏1000kva的
干式变压器
答:
干式变压器
维护保养规程 1. 0 目的:确保检修后变压器的正常运行。2.0 内容:2.1. 范围:2.1.1 处于运行或停运的变压器每年例行保养一次。2.1.2 待投运的变压器在投运前预先保养一次。2.2 步骤:2.2.1 投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧
断路器
,取下控制电源的操作保险,...
大家正在搜
配电房断路器不能自动吸合
配电房万能断路器跳闸怎么处理
干式变压器怎样调电压
配电房四个断路器的关系
配电房断路器的示意图
配电拒中高低压都有断路器吗
配电房变压器设置两台的原因
干式变压器
干式变压器由什么组成
相关问题
领导让我把电房开关操作程序打出来贴上,在我不在的时候让一个没...
供电部门对配电房预防性试验规定一年做一次吗?
一般工厂配电房电器从变压器到断路开关电容保尝柜流程怎么样呢?
分配电室10KV干式变压器和10KV中压开关柜一般检修周期为...
高压配电室多少时间检测一次,有强制性规定
电房开关外线比内纸热是什么原因
35KV干式变压器按照国家规定多长时间检修一次?有人说是投入...
干式变压器送电步骤怎样操作