供电部门对配电房预防性试验规定一年做一次吗?

如题所述

是的,一年做一次。
国家行业安全规范规程标准:
1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。按电力部DL/T596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的基本精神,结合大唐集团公司的具体情况,特制定本规程。
1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监控工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。
1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-26
供电电压35kV及以上、供电电压10kV双电源供电或装机容量在1000kVA 及以上的客户,每年一次;装机容量在1000kVA以下高供高量的客户,每两年一次。福建地区做年检的单位有厦门壹电电力服务有限公司。
第2个回答  2014-04-27
是的

……本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-04-29
我们可以做,国家电监会颁发的资质,二级电力施工总承包追问

兄弟,这看试验资质好伐

追答

国家规定是变压器投产前三年不需要做试验,三年以后每年一次。配电房预防性试验必须是电监会颁发的资质

第4个回答  2018-08-01
以10kV干式变压器和真空断路器为例。
1、按照电力行业标准DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》的要求,预防性试验周期是1-3年。
2、按照南方电网企业标准Q/CSG1206007-2017《电力设备检修试验规程》的要求,红外检测项目每年一次,干式变压器6年一次,真空断路器的预防性试验周期是3年/6年(母联、变侧、电容器组是3年一次,其他6年一次)。
3,GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》是交接试验标准,适用于新安装待投运的设备,不适用于已经投入运行的设备。
结论:预防性试验并不是年年做才好,应当在符合规程的前提下,根据设备运行状态安排预防性试验。特别是交流耐压属于破坏性试验,可能因试验导致设备损坏。