西门子变频器F0006故障

如题所述

西门子6SE70变频器F0006故障信息:由于直流母线电压过高,该装置关机。请检查电源电压或输入的直流电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-03-17
原因 由于直流母线电压过高,该装置关机
检查 电源电压 、输入直流电压
1 增大p464下降时间
2 激活p515 母线电压调节器(检查p071)
3 减小p526搜索速度
4 减小p259 最大发电功率(仅适用p100=3\4\5)

参考资料:参数大权

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-04
由于直流母线电压过高,该装置关机
1、变频器滤波电容失效。
2、变频器减速时间过短或突然制动,可考虑增加减速时间,必要时增加制动电阻。
3、电源电压高(几率较小)
相似回答