施耐德变频器和西门子PLC的profinet连接,控制字的问题?

通讯现在正常连上,也能收到变频器的反馈,那我怎么用控制字去控制变频器的启停呢?频率直接数值给到8502就行了,那8501应该怎么给呢?

1:建议你先看看施耐德变频器的通讯手册,虽然是英文的,但是应该能看懂,内容不多,里边有控制字和状态字的详细定义

2:你可以单独控制某个位,比如8501的第12位,也就是XX.11,这是控制正反转的

这样的话逻辑好写,只是每个位的具体定义你必须非常清楚才可以,看下图

3:你也可以直接给8501写入某个值,也就是进行字操作

比如直接写入H0007\H0006\H000F\H080F

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考