88问答网
所有问题
用PLC的高速计数器如何采集增量型编码器的信号?(需要具体方法)
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-03
需要用两个计数器拉判断方向,其中一个计算脉冲。
相似回答
如何
用三菱
plc采集编码器
脉冲
??
答:
将旋转编码器的A相或B相的输出信号连接至X0~X5
,(使用不同的计数器,接不同的输入点)然后用高速计数器对编码器的脉冲信号进行计数。以C235为例,只进行加计数,脉冲编码器的A相或B相需要接入PLC的X0,当设备带动编码器旋转,则X0就有信号输入,C235就会进行计数。使用很简单。
增量型编码器如何
接线,如何编程
答:
1.我们通常用的是增量型编码器,
可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果
。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。 编码器有5条引线,其中3条是脉...
增量型编码器用PLC
控制这样实现0到360度循环?
答:
在PLC程序中,
我们可以使用计数器模块和计时器模块来实现对增量型编码器的控制
。计数器模块可以用来计数脉冲信号的数量,计时器模块可以用来控制计数器的清零时间。当计数器的值达到36000时,计时器会触发清零操作,从而实现0到360度循环。总之,通过将增量型编码器连接到PLC上,并在PLC程序中设置计数器和计...
增量型编码器如何
接线,如何编程
答:
1.我们通常用的是增量型编码器,
可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果
。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。编码器有5条引线,其中3条是脉冲...
...的
增量型
旋转
式编码器
用三菱FX2N
PLC
进行
高速计数
时
如何
接线?_百度...
答:
没法用,不配套的 这个
编码器
是线性驱动输出的,也就是差分
信号
输出,三菱FX2n是NPN输入的,而且电压等级也不同,线性驱动输出的编码器都是5V的,
PLC需要
的是24V电压等级
信捷xd3
如何使用高速计数器
测量
编码器
转速
答:
1、首先将编码器与PLC连接起来,并确保
编码器的信号
输出与
PLC的
输入通道相匹配。2、其次进入PLC编程软件,创建一个新的程序,用于读取编码器的脉冲信号并计算转速。3、然后定义一个
高速计数器(
HSC),将编码器的脉冲信号输入到该计数器的输入端。4、然后在PLC编程软件中,使用“MOV”指令将计数器的当前...
增量型编码器如何
接线,如何编程
答:
1.我 通 用
增量型编码器
旋转编码器 输 脉冲
信号
直接输入给
PLC
利用PLC
高速计数器
其脉冲信号进行计数 获 测量结 同型号 旋转编码器 其输 脉冲 相数 同 旋转编码器输 A、B、Z三相脉冲 A、B相两相 简单 A相 编码器 5条引线 其 3条 脉冲输 线 1条 COM端线 1条 电源线(OC门输 型)...
...的
增量型
旋转
式编码器
用三菱FX2N
PLC
进行
高速计数
时
如何
接线?_百度...
答:
如果是NPN的话,只
需要使用
A+ B+即可。A,B接到
PLC的
输入端X0,X1或者其它都可以,再把
编码器
正极和负极接到电源上。如何选择主要看你使用的是哪个
高速计数器
,
大家正在搜
三菱高速计数器与编码器配合使用
编码器与计数器接线方法
编码器计数器设置方法
高速计数器和编码器
编码器计数器计数不准原因
高速计数器接编码器
计数器是编码器吗
计数器接编码器怎么接
一个编码器接几个计数器
相关问题
增量型编码器在台达PLC中怎么实现加减计数?
怎么用plc采集数据
PLC怎么接收编码器信号
正反增量型编码器在PLC中怎么实现加减计数
增量型编码器如何接线,如何编程
用PLC读取旋转编码器的脉冲信号一定需要高速计数器吗?
求助,PLC采集不到编码器信号,改如何做
西门子PLC224编程软件中,用高速计数器采集频率信号,将频...