增量型编码器如何接线,如何编程

增量型编码器 何接线 何编程 各位前辈 弟现 增量型编码器 三根信号线A,B,Z, 使用200编程 该 何 编码器 脉冲数 何接线 定位程序该 何写

第1个回答  2020-02-17
1.我


增量型编码器
旋转编码器

脉冲信号直接输入给PLC
利用PLC
高速计数器
其脉冲信号进行计数

测量结
同型号
旋转编码器
其输
脉冲
相数

旋转编码器输
A、B、Z三相脉冲
A、B相两相
简单
A相
编码器
5条引线

3条
脉冲输
线
1条
COM端线
1条
电源线(OC门输
型)
编码器
电源
外接电源
直接使用PLC
DC24V电源
电源
-
端要与编码器
COM端连接
与编码器
电源端连接
编码器
COM端与PLC输入COM端连接
A、B、Z两相脉冲输
线直接与PLC
输入端连接
A、B
相差90度
脉冲
Z相信号
编码器旋转

脉冲


做零点
依据
连接
要注意PLC输入
响应

旋转编码器
条屏蔽线
使用

屏蔽线接
提高抗干扰性
编码器-----------PLC
A
B
Z
别接入PLC
输入点(按速计数器HSC
规定)
24V------------
24V
COM--------------24V-----------COM
2.编程见《西门
S7-200·LOGO!·SITOP参考》V0.93版(更新版)
功能、编程与调试
高速计数器(HSC)

说明及MICROWIN
HSC
向导
《西门
S7-200·LOGO!·SITOP参考》V0.93版
载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
相似回答
大家正在搜