具有A+ B+ Z+和A- B- Z-的增量型旋转式编码器用三菱FX2N PLC进行高速计数时如何接线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-29
如果是NPN的话,只需要使用A+ B+即可。A,B接到PLC的输入端X0,X1或者其它都可以,再把编码器正极和负极接到电源上。如何选择主要看你使用的是哪个高速计数器,
第2个回答 2013-09-26
没法用,不配套的
这个编码器是线性驱动输出的,也就是差分信号输出,三菱FX2n是NPN输入的,而且电压等级也不同,线性驱动输出的编码器都是5V的,PLC需要的是24V电压等级
本回答被网友采纳
相似回答
...
B+
Z+和A
- B-
Z-的增量型旋转式编码器用三菱FX2N
PLC进行高速计数时
...
答:
没法用,不配套的 这个编码器是线性驱动输出的,也就是差分信号输出,
三菱FX2n
是NPN输入的,而且电压等级也不同,线性驱动输出
的编码器
都是5V的,
PLC
需要的是24V电压等级
编码器
怎么接线
答:
编码器接线方法如下:电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接
。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,一般用来做零点的依据,在连接时注意PLC输入的响应时间。另外...
请大侠指点
三菱PLC的FX2N
-1HC
的高速计数
通道接AB相
编码器
怎么接线
答:
电源一般为 24V DC 直流电。然后就是 A相 B相 信号线 A相接X0 B相 接X1即可。我们通常用的是
增量型编码器
,可将
旋转编码器
的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用
PLC的高速计数
器对其脉冲信号
进行计数
。如单相联接,用于单方向计数,单方向测速,只接 X0 输入 A.B两相联接,用于正反向计数、判断正...
三凌电梯
编码器
怎么接线?
答:
编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间
。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。说明:本文以三菱FX2N系列PLC与欧姆龙E6B2-CWZ6C型旋转编码器为例,介绍编码器与PLC的硬件接线方式。对于其他系列以及使用高速...
增量型编码器如何
接线,如何编程
答:
1.我们通常用的是
增量型编码器
,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用
PLC的高速计数
器对其脉冲信号
进行计数
,以获得测量结果。不同型号
的旋转编码器
,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。编码器有5条引线,其中3条是脉冲...
三菱PLC与旋转编码器
的程序例子
答:
自动线上常采用的是
增量式旋转
编码器。
增量式编码器
是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90,用于辩向:当A相脉冲超前B相时为正转方向,而当B相脉冲超前A相时则 为反转方向。Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。1、
三菱PLC的高速计数
器 高速计数器是PLC的编程...
三菱PLC
的输入线和输出线怎么接
答:
1、
FX2N
系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接。这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它
PLC时
。2 、接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。开关量传感器根据其原理分有很多种,可...
旋转编码器与三菱FX2N
PLC
接线 A相接x0
B
相接x1 编码器5V PLC的输入COM...
答:
编码器
输出频率那么高你看不清楚,视觉上应该是常亮的 ,你看你
的高速计数
器值正不正常就可以了。按照ab两项的输出脉冲波形应该是有同时亮的时刻