煤矿掘进碛头多少米以上必须使用瓦斯探头

如题所述

《煤矿安全规程》
第三章 通风安全监控
第三节 甲烷传感器和其他传感器的设置
有明确规定

1、单巷掘进面,应分别在距窝头5m范围内、掘进工作面与全风压汇合口以里10~15m处,各安设1个甲烷传感器,其瓦斯报警浓度为≥0.8%,断电浓度为≥0.8%,复电浓度<0.8%,断电范围为掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。2、双巷掘进的利用联络巷连通两个掘进工作面距窝头5m以内各安设一个甲烷传感器,报警浓度为≥0.8%,断电浓度为≥0.8%,复电浓度<0.8%断电范围为掘进巷道内全部非本质安全型电气设备;两掘进巷的分区回风巷距联络巷10~15m处安设一个甲烷传感器,甲烷报警浓度为≥0.8%,断电浓度为≥0.8%,复电浓度<0.8%,断电范围为两掘进巷以里及回风巷内全部非本质安全型电气设备。3、机掘工作面的掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪,报警浓度为≥0.8%,断电浓度为≥0.8%,断电范围为掘进机电源。4、甲烷传感器应悬挂在棚梁下10~30cm处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-24
好像是5米,安全规程有规定,手头没有安全规程无法肯定的回答你!!
第2个回答  2012-06-24
20米