①瓦斯报警点:T1为1% CH4;
②瓦斯断电点:T1为1.5%CH4;
③断电范围:T1为掘进工作面全部非本质安全型电气设备;
④复电点:T1小于1% CH4。
高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井:
(1)监测内容:在掘进面回风流中增设1个高低浓度组合式瓦斯传感器。
(2)测点布置:按图3-5要求布置。
扩展资料:
被串联掘进工作面局部通风机前的甲烷传感器报警浓度≥0.5%CH4,断电浓度≥0.5%CH4,复电浓度<0.5%CH4,断电范围为被串联掘进巷道内全部非本质安全型电气设备;若包括局部通风机在内,则断电浓度为≥1.5%CH4。
煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面应在以下地点设置甲烷传感器,并实现瓦斯风电闭锁:
(1)在掘进工作面混合风流处,即距工作面迎头≤5m处。
(2)在掘进工作面回风流中,即距采区回风上山15m处。
(3)采用串联通风的掘进工作面,被串联工作面局部通风机前3~5m处。
参考资料来源:百度百科 ——瓦斯气体探测器
瓦斯传感器位置距采面不大于10米;报警浓度≥0.5%;断电浓度≥0.7%;复电浓度<0.7%。
在以下场所应增设甲烷传感器:
(1)施工防突钻孔时,须在钻机下风侧5-10m处安设甲烷传感器,其报警点浓度设置≥0.8%、断电点浓度设置≥1%,断电范围为打钻地点20m范围及其回风系统内的全部非本质安全型电气设备的电源;
(2)长距离掘进的煤巷,每达500m时增设一个甲烷传感器,其报警浓度、断电浓度、断电范围和复电浓度与回风巷甲烷传感器相同;
(3)采动卸压带、地质构造带,采掘面过老巷、采空区、钻场,距突出煤层法距小于15m的顶底板岩巷掘进工作面等处,须增设甲烷传感器,具体位置、数量、报警浓度、断电浓度由煤矿总工程师确定;
(4)瓦斯抽采泵站的出入干管、抽采工作面干管须安装甲烷监测装置。
扩展资料
提高瓦斯报警、断电、复电的预知预报,采煤工作面预警浓度设置≥0.3%,报警浓度设置≥0.8%、断电浓度设置≥0.8%、复电浓度设置<0.8%;掘进工作面预警浓度设置≥0.3%,报警浓度设置≥0.8%、断电浓度设置≥0.8%、复电浓度设置<0.8%。
各矿地面选煤厂的煤仓、转载点等瓦斯聚集区域必须安设瓦斯传感器。瓦斯浓度≥1.5%立即切断相关联区域内全部非本安型电气设备电源。
参考资料来源:百度百科—安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法
参考资料来源:知网—煤与瓦斯突出矿井采掘工作面传感器设计优化
本回答被网友采纳参考资料:http://wenku.baidu.com/view/c39d3ad428ea81c758f5781f.html
本回答被网友采纳