消防水池到水泵房的距离
消防泵房
距
消防水池的
最大
距离
是多少
答:
距离没有规定,水池超过500立方
,就要分两个,补水时间不超过48小时。
消防水池距离
建筑物多少米才能满足要求?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
厂内
消防水池
离消防
泵房距离
约60
答:
这个没有关系的
,消防水泵的吸水管 路长度没有限制要求的,这个符合规范要求,只要是水泵吸水供水管放大比水泵进口大一个管径及以上的就可以,我做过的最远的相距300多米。
消防水池
和
水泵房
是不是要放
在
同一标高??
答:
按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,
一般要求不小于1m
。消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
消防水泵
离水源
的距离
是多少?
答:
这个规范没有要求的,
我做过最远的消防水池距离消防水泵房有500多m的
,只是需要保证至少两股水流供水即可。
对某建筑设置
消防水池
进行检查,下列检查结果中可以判定不符合相关规定...
答:
规范没有规定取水口与
水泵房
之间
距离
,B选项正确;根据4.3.9—3,
消防水池
应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水,C选项正确;根据4.3.7—1,储存室外消防用水消防水池或供消防车取水消防水池,消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m,D选项错误。本题答案为D。
消防水池
取水口是什么意思,什么情况下需要设置取水口?消防水池与建筑物...
答:
消防单位都需要设置取水口。供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)
的距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
消防水池
规范要求
答:
(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)
的距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。(4)供消防车取水的取水口应保证消防车的吸水高度不超过6m。(5)供消防车取水的水池,保护半径不大于150m。(6)消防水池...
消防水池
与
水泵的
设置
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置
消防水泵
)。3、并不是所有的建筑都需要设
消防水池
和消防
水泵房
。
室外
消防水池
取水口应符合哪些规定?
答:
应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)
的距离不宜小于15m
;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,...