家用三孔插座地线孔带电?

按我一直以来的理解,家中的那种有三个孔的插座,下面两个是零线和火线,顶上一个是接大地的线。为什么我用试电笔,顶上的地线孔有电?

试电笔测量地线与火线的亮度,如果亮度不如火线的亮度,一般就是感应电。三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。

把火线区分出来:区分火线的方法是使用最常用的工具电笔就可以做到;做法就是在通电以后,用电笔分别接出三根电线插座上上的插孔,如果电笔指示灯亮的就是火线,另外的两根就是零线和地线,然后我们把火线做好标记。

扩展资料:

插座安装注意事项

1、插座的安装高度

当设计有规定时应按设计要求安装,当设计不明确时,一般应符合:带有安全门的插座不低于0.3M;不带安全门的插座不低与1.8M。建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。

2、在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座

三孔插座,当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内,插座内机构动作方打开另两个孔门,两孔插座必须同时插入插座桩头,安全门方可打开,以防幼童误将金属物插入引发安全事故。)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-05

在家庭用电中,如果电笔测底线的孔也带电,那就说明,这跟底线也成了火线,对地有接近220V的电压。那么造成底线对地有电压的原因,其实只有一个,那就是底线的断开或者是虚接。

当测量的插座这个回路中的底线出现了断开或者是虚接,接触不良等现象的时候。此时,回路中还插有其他的家用电器,在这种情况下,就可能导致火线与底线接通,而又无法形成回到配电箱内的回路。此时这样的底线,跟这这根火线就相当是一样的,所以此时它是带电的。

扩展资料:

插座中的底线带电的解决办法:

1、当出现插座中的底线带电以后,应该立即拉下总闸,也就是配电箱内的控制这个回路的闸,然后来进行检查,千万不要再去使用。一是有可能损坏电器,二是还有可能出现触电的事情事故。

2、检查底线带电的方法其实很简单,断开这个回路的总闸以后,使用万用表。就是利用万用表的蜂鸣档来测量一下这个回路中底线是否是通畅的。当万用表发出蜂鸣时,说明底线是通的,没有断开;如果万用表没有反应,就说底线不通,线路某处的底线断开。

3、然后就需要对这个回路中分段进行使用万用表来检测,以此来找到断开的部位,找到底线断开的位置。底线断开或虚接,基本上都是出现在插座的接线处或者是配电箱内,大家首先检查这几处,如果没有发现,然后再检查电线是否有断开的情况。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-26
  试电笔测量地线与火线的亮度,如果亮度不如火线的亮度,一般就是感应电。
  三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。
  三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带有与电源相同的电压,这就会导致触电。因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护地线相连。
第3个回答  2008-01-29
简单的说,出现这个情况原因有:

一.地线(保护线,PE线)部署极不规范
1.几乎所有插座使用同一个地线回路接地(大家都往那接)
2.接地电阻过大,接地差
3.接地导线过小等

二.电力部署不规范
1.如果使用S-C供电系统或-C供电系统,那么混合的PEN线,并没有做到良好的接地,并且三相不平衡.
2.供电设备侧没有做单点多次良好接地.

三.用电不规范
1.你家的地线和公共地线某处连接不好或断开.
2.你家某电源设备现在正漏电
3.由于上面的那些部署不规范,导致别人家某设备漏电而不能将电流带入大地,导致地线出现高电位.
第4个回答  2008-01-30
有可能是,你家的插座有问题,也有可能,是你家的某种设备漏电,而切还在运行,导致地线有电; 也有可能是电工人员,把地线接到电表箱,而,电表箱有电,,,或许是三相插座,里接错了