第1个回答 2010-11-21
线接错了!还有最大一个可能是这地线借接点断了,产生感应电。应该是不会电人的,要是电人的,那绝对是,这线的借接点接错了
第2个回答 2010-11-20
肯定接错了,如果没接错的话,假设;火线和接地线之间破皮造成连接,就会发生对地短路现象,跳闸。零线接入接地线,用试电笔测量时有时会有感应电现象,此时插上用电器,也会跳闸,因为现在插座回路都用漏电断路器,因此推断,只有接错线的可能了
第3个回答 2010-11-20
那是你们接错线了,将火线接到了地线的位置上,或者火线与地线之间在某一处绝缘皮破损了以后相互接通了电。详细查找一下并重新接好,否则对用电器和人身危害很大。墙上其他三孔插座都正常,那就可能只是带电的这个插座接错了线,而其它的插座接线正常。
第4个回答 2010-11-21
可能同时发生了两个故障:1。某用电器(接在引出插座上的)漏电 2.那个地线有电的三孔插座的地端子与配电系统的地线接触不良。
检测方法:1.逐一拔除引出插座上的用电器,这找出拔了哪个以后地线恢复正常
2.如有条件,用万用表测量地线与火线之间的电压,如有则接地正常,如无则未接地
第5个回答 2010-11-20
估计是你线接错了,测下其他两个孔有没有电,就能确定了。