150平方四芯铜电缆通单极直流可以通过多大电流?
现有直流电源,电压100伏,电流1000安,由于场地受限,只能走电缆。用四芯电缆合一通一极电源,150平方的电缆是否合适?
举报该问题
推荐答案 2021-10-31
150平方的铜线电缆,每根电缆可以安全载流350A,若四根电缆合并使用的话 载流1000A是没有问题的,不过100V的直流电如果电缆比较长,电压降会比较严重
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SSacaBcBacKtKggSKS.html
其他回答
第1个回答 2021-10-31
不合适。150平方四芯铜电缆架空铺设长期允许载流量300A。用单芯铜电缆500平方的。
第2个回答 2021-10-31
可以对照下图表:
第3个回答 2021-10-31
如果是直流电源的话,我认为是可以的,但是在使用过程中,如果不放心的话,检查电缆表面的温度,只要手能够摸就可以使用。本回答被提问者采纳
相似回答
电工知识
答:
还有C65N-C16/3P C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断
电流
为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mAYJV 3X4mm SC25 HDPE50 YJV:交联聚乙烯
电缆
,3*4:三根
四平方
的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设C65N-C16/3P C65指断路器型号,N表示分断电流为...
直流
输电与交流输电比较有什么主要特点?
答:
1.线路造价低:对于架空线路,交流输电通常采用3根导线,而
直流单极
只需1根,双极只需两根,更为经济,因此采用
直流电缆
的大城市越来越多。2.损耗小:直流线路没有无功损耗。而且直流架空线路没有“趋肤效应”(交变
电流通过
导体时,电流集中在导体表面流过的效应),其电晕损耗(由气体介质造成的损耗...
直流
与交流有什么区别?
答:
交流输电架空线路通常采用3根导线,而
直流
只需1根(
单极
)或2根(双极)导线。因此,直流输电可节省大量输电材料,同时也可减少大量的运输、安装费。(2) 线路有功损耗小:由于直流架空线路仅使用1根或2根导线,所以有功损耗较小,并且具有"空间电荷"效应,其电晕损耗和无线电干扰均比交流架空线路要小。...
185
平方
米的
电缆线
用
多大
的漏电保护器
答:
185平方的电缆线明线敷设安全截流量约468A
,按照断路器的配线标准,漏电断路器可以选择400A。漏电保护器的选择原则:1、 漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合。2、 根据电气设备的供电方式选用漏电保护器:① 单相220V电源供电的...
请问电机电压660V,功率440KW 的
直流
电机 供电
电缆
型号怎么选?是什么...
答:
,直流正负极各1根。根据励磁
电流
的大小及考虑到1.1倍电流下长期运行等因素,
直流电缆单极
总载流量:440000/660×1.1=733.7A。400mm²两根单芯在空气中敷设,环境温度30℃,导体温度70℃时,载流量为754A;导体温度90℃时,载流量为940A.——资料来源《GB16895.15-2002布线系统载流量》...
电工知识
答:
C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断
电流
为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mAYJV 3X4mm SC25 HDPE50 YJV:交联聚乙烯
电缆
,3*4:三根
四平方
的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设C65N-C16/3P C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示...
怎么控制柔性
直流
输电系统直流侧电压
答:
无论是采用
直流
侧中性点接地的两电平、三电平换流器还是采用交流侧接地的模块化多电平换流器的柔性直流输电系统均为
单极
对称系统。正常运行时接地不会有工作
电流
流过,不需要设置专门的接地极,而当直流线路或换流器发生故障后,整个系统将不能继续运行。此外,通过大地或金属回线还可构成单极不对称结构,类似...
电气名词解释资料
答:
它不仅可以切断电路的负荷
电流
,而且可以断开短路电流,常用在低压大功率电路中作主要控制电器。67.灭磁开关——是一种专用于发电机励磁回路中的
直流单极
空气自动开关。68.隔离开关——是具有明显可见断口的开关,没有灭弧装置。可用于通断有电压而无负载的线路,还允许进行接通或断开空载的线路、电压互感器及有限容量的...
大家正在搜
相关问题
150平方的4芯铜电缆线能承受多大电流
150平方铜芯线可通过多少安电流
150平方毫米铜芯电缆线能承受多大电流
请问150平方铜芯电缆线可以带动多少安电流?
150平方毫米的铜心电缆最大通过电流是多少?
150平方毫米铜芯电缆线能承受多大电流?
150平方铜芯电缆能承受多大电流?