88问答网
所有问题
请问电机电压660V,功率440KW 的直流电机 供电电缆型号怎么选?是什么啊?
请教:请问电机电压660V,功率440KW 的直流电机 供电电缆型号怎么选?是什么啊?过程是什么?
举报该问题
推荐答案 2009-01-04
用YJV-0.6/1KV 1*400 ,直流正负极各1根。
根据励磁电流的大小及考虑到1.1倍电流下长期运行等因素,直流电缆单极总载流量:440000/660×1.1=733.7A。
400mm²两根单芯在空气中敷设,环境温度30℃,导体温度70℃时,载流量为754A;导体温度90℃时,载流量为940A.
——资料来源《GB16895.15-2002布线系统载流量》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KaKacaMc.html
其他回答
第1个回答 2008-12-31
440000/660=667A。667/5=133A/mm^2,则选135平方的电缆就可以了。
第2个回答 2008-12-31
440000/660=667A,应该选择630mm2(架空安装.环境温度25,导线温度70度时载流量652A)铜导线.
第3个回答 2009-01-03
电流701A,选用YJV 1*300平方
第4个回答 2009-01-03
鉴意订MY (橡套)1*400 可通过800多电流
相似回答
660
伏
电压
100千瓦
电机
需要多大
电缆
打哟300米长度?
答:
1、求三相
660V,
100
KW电机
的额定电流 Ie:Ie=100KW/(√3x660Vx0.85≈103A 2、初选电缆的截面积(以常用VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x50mm²铜芯电缆在空气中敷设的载流量是133A,大于103A,可备选。(若土壤中敷设,请自行计算)3、验证3x50mm²铜芯电缆300米长的压降是否...
440v,
315
kw直流电机选
用多大
电缆?
答:
电流比较大 用单芯硅橡胶240平方的
有谁知道各种
电缆的型号
代表的意思
啊?
答:
额定电压1.8/3KV及以下风力发电用耐扭曲软电缆TICW1-2009
型号
额定电压 名称 FDEF-25(-40) 450/750V 铜芯乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 FDES-25(-40) 450/750V 铜芯乙丙橡皮绝缘热性弹性体护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 FDGG-40(-55) 0.6/1KV 1.8/...
一台110
KW
三相
电机
要配多少平方电源
电缆
答:
110
kw电机
额定电流为215A左右,常用电源为400V(380v),变频、软启动、自耦降压启动方式时候电流一般按照额定电流
选择电缆,
此时应该选择最小3*95+1*50平铜芯电缆1根;星三角启动方式应选择3*50+1*25两根。
电压660V
时候
,电缆
前者选择75平,后者选择35平就可以了。
55KW(
电压440V
电流104A)长期工作制
的直流电机
应选用多大的
电缆?
答:
照例23平方毫米的电缆供104安
的直流
应该可以了,主要可能你的使用环境温度较高,可以选用高一档的电缆。
请问
90kW
直流电机
、
440v电压,
需要多大的两芯
电缆
答:
用I=P/(U*0.8)=90KW/
440V
*0.8=255A,再算上误差,就是这个数,由于在
直流电机的供电
电路中
,直流电机的
启动电流很大(理论上无穷大),于是就串联一个电阻来降低启动电流,以保护电源和电机线圈免受大电流的冲击而损坏,这个电阻就形象地叫做限流电阻,所以具体的计算要看电机的参数了。
选电缆
的...
直流电机
2240
KW,电压
800
V,
额定电流3250A,
电缆
如何
选择?
答:
这种
电机,
电枢回路主要采用铜母线。如果没有适当绝缘的产品,可采用裸母线传输,可采用电缆沟方式。
请问
44Ov 45千瓦
的直流电机
用多
什么型号
的
电缆?
答:
2x35mm2的即可,如果线路不是很长。
大家正在搜
电机电流电压计算功率
电机电流越大是不是功率越大
电机功率电流电压关系
同一功率不同电压的电机区别
电机功率与电流的关系
三相电机的功率怎么计算
电动机电压与电流的关系
功率与电压电流的关系
电机功率和电压匹配
相关问题
440KW 电机,电流怎么算,怎样选电缆?
一台40kw电机,电压等级660v。功率因数0.96怎样选择...
额定电压660V的交流电动机 怎样根据电动机的功率选择铜芯导...
知道电机的功率和电压,怎么选择电缆?我要一张表
900V 2600kW的直流电机供电电缆怎么选择?还有没有其...
电压为660V,电机功率为220KW。电缆长度为400米。请...
660V,800KW电机,732A额定电流如何选择电机的动力...
如知道电机是355KW,电压是660V。求用多粗的电缆能承受...