电缆直埋地穿管敷设的方法

如题所述

1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆

2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆应敷设在冰冻层以下)。

3、电缆敷设完毕,上面应铺以 100mm厚的软土或细砂,然后盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆直径两侧以外各50mm。在一般情况下,也可用砖代替混凝土保护板。

4、电缆中间接头盒外面应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用,或地下经常有水并在冬季可能冰冻,在保护盒内应柱满沥青。

5、电缆接头下面必须垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约 600-700mm。电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中、管口应予以堵塞,以防漏水。

6、 电缆相互交叉,与非热力管道和沟道交叉,以及穿越公路和墙壁时,都应穿在保护管中。保护管长度应超出交叉点前后 1m,交叉净距不得小于250mm,保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍。

7、电缆与建筑物平行距离应大于 0.6m,与电感应保持0.6m距离,与排水明沟距离应大于1m,与热力管道平行距离为2m(非热力管道为1m),与树木的距离为1.5m。

8、 无铠装电缆从地下引出地面时,高度 1.8m及以下部分,应采用金属管或保护罩保护,以防机械力损伤(电气专用间除外)。

9、铠装电缆的金属外皮两端应可靠接地,接地电阻不应大于10Ω。

10、在电缆通过的无永久性建筑物的地点,应埋设标桩,接头与转弯处也应埋设电缆标桩。

扩展资料

工艺标准

1、目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。

2、施工作业条件:和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。

3、参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业,本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。

施工环境

1、直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。

2、电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。

准备工作

1、对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。

2、电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验,1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

3、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。  c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。

4、电缆测试完毕,油纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆端头封好,其它电缆应用橡塑材料封头,按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

5、电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求:

(1)管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。

(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(3)金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。 

(4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

参考资料:百度百科-直埋电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-30
3 电缆导管内电缆的敷设
5.3.1 在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:
1 电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。
2 从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m 以
下的一段。
3 可能有载重设备已经电缆上面的区段;
4 其他可能受到机械损伤的地方。
5.3.2 管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无
腐蚀性的润滑剂(粉)。
5.3.3 电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。
5.3.4 穿入管中电缆的数量应符合设计要求;交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

清洁完管道内部后,将牵引绳穿入管道,在距离管道口0.5~1米处放置滚轮。必要时在管道口安放活动井字架来防止电缆在管口擦伤。通过拖拽牵引绳将电缆通过管道。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-26

电缆直埋敷设和电缆穿管(保护管)敷设是分开的。给你截个图,细节需要你自己参考《电力电缆敷设规范》5.2-5.4章节。

第3个回答  2012-06-23
一般在地下0.7米以下,过路穿钢管,单芯和三芯有区别,占钢管截面积一般要求60%以下。在有腐蚀的地域用PVC管等塑料管。有露出地面的钢管,要做接地处理。