88问答网
所有问题
10KV高压开关柜现行的技术标准都有哪些?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-19
ä¸åå¼å ³ææ å主è¦åè GB3906-2006 ã3.6 kV 40.5 kV 交æµéå±å°éå¼å ³è®¾å¤åæ§å¶è®¾å¤ã
æ¥é 3906ï¼å³å¯æ¸ æ¥æå¼ç¨çå个æ åã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMgtMga1S.html
其他回答
第1个回答 2012-04-20
GB3906 DL404 IEC62271-200
相似回答
10KV高压开关柜现行的技术标准都有哪些?
答:
中压
开关柜标准
主要参考 GB3906-2006 《3.6 kV 40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》查阅3906,即可清楚所引用的各个标准。
10KV开关柜
交流耐压试验
标准
电压是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。绝缘耐压试验标准,在...
10kv高压开关柜
分合闸时间
的标准
是多少?
答:
10kV高压开关柜分合闸时间
的标准
应该遵循国家标准相关规定。根据《交流高压断路器》(GB/T1984)和《交流高压断路器试验规程》(DL/T403),
10kV高压开关柜的
分合闸时间标准应该在以下范围内:分闸时间为0.03秒~0.15秒;合闸时间为0.03秒~0.10秒。具体分合闸时间还受到该开关柜的额定电流、额定电压...
10kv高压开关柜
使用说明
答:
采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积
;开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺;可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国SF1、SF2型及FP系统六氟化硫断路器,以满足不同用户的需求。
高低压成套
开关柜
执行
哪些标准?
答:
高、低压
开关柜
常用
标准有哪些?
A、高压部分:1.GB16927.1-1997《高电压试验
技术
第一部分:一般试验要求》2.GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》3.IEC60529:1989《外壳防护等级(IP代码)》4.GB/T7354-2003《局部放电测量》5.GB/T2900.20-1994《电工术语
高压开关
设备》6.GB/T2900.1-1992《...
目前国家对
10KV开关柜的
外壳防护等级有什么要求,IPX等级要到几,分别是...
答:
但是电力
标准
DL404规定了外壳的防护等级为IP4X,4表示禁止》1mm的物体进入开关柜内。基本上国内所有
开关柜都
符合这个标准。打开
高压
门的防护等级》IP2X,2表示禁止>12.5mm的物体进入。特殊要求比如说IP41,1表示防止垂直落水。我查了下标准,GB有提到防护等级外面为大于等于IP3X,里面为大于等于IP2X.DL标准外面...
高压开关柜结构
高压开关柜标准
答:
1.KYN28A-12 K-铠装 Y-移开式 N-户内安装 28- 设计序号 A- 改进号 12- 电压等级 KYN28A-12型户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、即时监控和测量之用。有完善的五防功能。
高压开关柜
结构 ...
10kv的高压开关柜
电气间隙是多少?
答:
10KV高压柜的电气间隙为125mm,爬电距离为250mm。
高压柜的
电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,
10kV高压开关柜
及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬...
大家正在搜
10kv高压开关柜耐压试验标准
高压开关柜基础基础高低标准
10kv高压开关柜标准尺寸
高压开关柜的完好标准
高压开关柜国家标准
高压开关柜检修标准
10kv高压开关柜结构
10kv开关柜标准尺寸
低压开关柜温升标准多少
相关问题
10KV高压开关柜有哪些型号?
高低压开关柜的相关标准有哪些?
高低压成套开关柜执行哪些标准
高压开关柜设计标准有哪些??
10Kv高压开关柜有哪些型号
现在工厂10KV配电系统高压开关柜目前广泛使用的有哪些型号?
目前国家对10KV开关柜的外壳防护等级有什么要求,IPX等级...
高压开关柜有标准的配置吗?