老兄,我也碰到PLC总线连接温变,经常变0度的问题,看来也是变频器干扰。你加了磁环有什么效果吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-17
å¦æåé¢å¨å®¹éä¸æ¯å¾å¤§æ¨èä½ å¨åé¢å¨çµæºå端å 交æµçµæå¨ï¼å¯ä»¥ææ¢åé¢å¨å¯¹åä¸çµæºä¸ç设å¤å¹²æ°ï¼åé¢å¨å端å çµæå¨å¯¹æå¹²æ°ä½ç¨ä¸å¤§ï¼ä¿æ¤çåªæ¯çµå¨æºèå·²
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SMMBKtgKt.html
其他回答
第1个回答 2012-04-24
请确保下面问题:
1.首先你用的变频器是什么牌子。
2.变频器后面的地板是不是铁的。
3.控制柜里面有没有高压线路通过,或者变频器装在其内。
4.可以给控制柜里面220V总电源加一个滤波器。来自:求助得到的回答
第1个回答 2012-04-24
在百度上寻找---抗电磁干扰器
可以解决被变频器干扰问题,
相似回答
如何排除西门子
变频器
对西门子
plc的
电磁
干扰
答:
首先,要搞清楚
是变频器
输入端
的干扰,
还是变频器输出端的干扰,可以用示波器、电能质量分析、频谱分析仪等测试设备进行测量,当然,频谱分析仪的测试结果是最好的了。确定了谐波源之后,又知道了谐波的频段,那么,就可以有针对性的采取措施了。接地是很好的解决电磁干扰的办法,有很多情况下,通过接地就能...
专用机械上的
PLC
和
变频器
离变压器太近受
干扰
无法工作,请问如何解决?
答:
您可以在变频器输入端加装滤波
磁环,
或者
是变频器
输入电抗器,或者是变频器输入滤波器来尝试一下。
看问题
是否有转机。PS:不要说变频器可能会有内置的EMC滤波器,这种EMC滤波器的作用,在真正的电磁谐波明显,是非常有限的,因为这些EMC滤波器的存在,为了CE/UL等这些认证的通过而设置的,厂家出于成本等...
为什么西门子
变频器
一工作
我的
DP 通讯就断掉
答:
当然是
干扰了
,你把
变频器
载波调低点,如果还不行,
加磁环
滤波
变频器
运行时信捷
PLC
通信故障
问题
答:
从您的描述来初步判断,这应该不是射频
干扰
的问题,而应该是线路干扰。不知道您加的什么样的滤波器?普通的电源滤波器,在应对
变频器
谐波方面,作用甚微,最好是加高性能电源滤波器。另外,最好是在变频器的输入端加变频器输入滤波器。
...20ma的,进
PLC,
然后PLC用DP线
连接的
电脑
,我
用
的是
屏蔽线,
答:
这个情况我在做工程项目的时候遇到过:切断干扰源传播通道:1)
变频器
单独安装在一个电气箱内,并且外壳良好接地(单独接地)2)仪表供电使用隔离电源 3)仪表输出使用模拟量隔离模块 4)强电和弱电走线分开(相隔距离至少30CM)这些措施基本上能解决
干扰问题了,
如果还不能消除
干扰,
那只能给变频器安装 ...
三相桥式逆变电路的反向电流怎么检测
答:
续、下面谈一些
干扰问题
:1、一用户反映PLC给信号到变频器时
,经常
出不必要的故障,比如给假信息,或者变频器不接收信息.由于客户比较急用,我们就赶到现场处理,检测了
变频器,PLC,
电源,设备均正常.初步认定
是干扰
引起.我们在
PLC的
电源模块及输入/输出的电源线上接入滤波器
,问题
还是得不到明显的改善,后来把变频器和PLC...
变频器
逆变器损坏为什么会跳过流故障?其检测电路的原理是怎样的?
答:
1.5 外部的电磁感应干扰假如
变频器
四周存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器四周所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20 cm;尽量缩短控制回路的...