可以的,你用m8013移位指令控制内部继电器m0至m2,当输入开关启动后直接点亮y0用m0的常闭点串y0,然后用m0常开控制y1用m1的常闭点串y1,然后再用m1常开控制控至y2用m2常闭串y2,然后再用m2常开控制复位指令zrstm0-m2.用m2常闭串在移位指令前面,如果你外接的输入开关为自动复位的,则需要用到set内部继电器m10其他的也行,然后用m10控制串m0常闭连接y0即可,(如果有停止开关用其复位rst m10.如果没没有则需用到ALT指令,)
追答可以的,你用m8013移位指令控制内部继电器m0至m2,当输入开关启动后直接点亮y0用m0的常闭点串y0,然后用m0常开控制y1用m1的常闭点串y1,然后再用m1常开控制控至y2用m2常闭串y2,然后再用m2常开控制复位指令zrstm0-m2.用m2常闭串在移位指令前面。[如果你外接的输入开关为自动复位的,则需要用到set内部继电器m10其他的也行,然后用m10控制串m0常闭连接y0即可,(如果有停止开关用其复位rst m10.如果没没有则需用到ALT指令,)