88问答网
所有问题
关于安川变频器与三菱plc的memobus通信时硬件如何配置 如何连接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-29
安川G7的话,就有一个FX2N-485BD板,通过程序与安川G7就可以通信了,它好像是MODBUS-RTU模式吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SM1caVVc1.html
其他回答
第1个回答 2012-05-05
找泉州海狮电气
相似回答
求
安川
v1000
与三菱
fx3u
的memobus通讯
程序,我按照v1000技术手册上memo...
答:
你先下载一个串口调试程序,电脑需要COM转485接口,与485总线连上
,在电脑安装串口调试程序后打开,PLC发送数据时,在电脑中观察发送和接受的情况就能找出问题所在。
安川
v1000
变频器
上的R R-是什么控制?
答:
操作简便:控制线路连接,每台变频器只需要接入2根双绞线即可
。界面友好:具有动画以及报表展示功能,直接观察到设备加工中的各个细节。要求:具有一定变频器通信设计经验以触摸屏编程能力。2、变频器-PLC的通讯控制 应用场合:较多的数据处理以及控制要求 高效可靠:简化控制电路,将变频器的电机驱动能力发挥...
安川
A1000可以和S7-200进行MODBUS
通讯
吗
答:
基于
Memobus
协议的安川 PLC 与西门子
PLC 的通信
实现 - 豆丁网
安川变频器
VS mini V7故障代码CRL是什么意思?
答:
通讯的问题:如果故障等闪烁,就是通讯的问题。按照线面的方法检查一下吧:CAL(
MEMOBUS通信
待机时)参数n003(运行指令选择)=2 或参数n004(频率指令选择)=6时,且电源投入后,
PLC的
正常数据没有接收到
安川变频器
故障
答:
A:重故障,电机自然停车,故障的异常表示显示于数字操作器上,异常接点输出(18) (20)接通 B:轻故障,电机继续运转,故障的异常表示显示于数字操作器上。异常接点不动作,多功能输出。选用时动作 C:警告,变频器不动作,故障的异常表示于数字操作器上,异常接点多功能输出端子,不动作
安川变频器的
常见故障1 开关电源损坏...
安川变频器
H1000故障代码SE4怎处理
答:
安川H1000的SE故障必须先停止
变频器
运行,在进行
MEMOBUS通信
测试;SEr故障则要减小b3-10的值,增大b3-17的值,增大b3-18的值,然后进行自学习,再将b3-14设定为1
安川变频器
故障代码SE4
答:
安川H1000只有SE和SEr故障代码,SE是
MEMOBUS通信
测试模式故障,运行中进行了MEMOBUS通信测试;SEr则是速度搜索重试故障,速度搜索重试次数超过了b3-19(速度搜索重试次数)的设定值
安川变频器
G7
如何
限速
答:
安川变频器
G7问题CPF00 故障描述分为2种: 1、数字式操作
器通讯
故障,即使接通电源5秒后,也不能和数字式操作器通讯。 2、CPU的外部RAM不良。 故障排除: 1、先更换操作面板,确定是不是操作面板的故障。如果是操作面板损坏,就更换操作面板,然后变频器开机执行。 2、其次看操作面板和控制...
大家正在搜
三菱plc与变频器通用通讯
三菱plc与D700变频器通讯
三菱plc与德力西变频器通讯
三菱plc与变频器通讯电柜
三菱3uplc变频器通讯指令
三菱plc和变频器通讯
三菱plc怎么和变频器通讯
三菱plcpld控制变频器
三菱plc读取变频器频率
相关问题
西门子200与安川变频器如何通讯(MEMOBUS)?
请问三菱PLC与安川G7变频器用RS-485通讯,变频器上的...
三菱变频如何连接电脑,需要什么硬件连接?
mEmObus怎么读
一个226CN的PLC,20个安川变频器,进行MODBUS通...
memobus通讯协议与modbus-RTU有什么区别
三菱3U的PLC加485BD卡 ,与安川A1000变频器做通...
安川变频器通讯地址代表的意思