88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plcpld控制变频器
用
plc
如何
控制变频器
的速度?
答:
步骤一:
变频器
参数设置 首先,针对
三菱
D700型号变频器,需要设置以下参数:Pr.4、Pr.5、Pr.6、Pr.24、Pr.25、Pr.26、Pr.27。这些参数设定好后,确保变频器可以响应
PLC的
指令。步骤二:PLC I/O口分配 在
控制
电路设计中,确定PLC的输入输出点数。对于七段速控制,需要7个输入按钮来选择不同的速度...
plc
怎样
控制变频器
答:
1. 开关量信号控制:- 使用
PLC
(MR型或MT型)的输出点与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)以及输入端SG等端口直接连接。- PLC可以通过编程
控制变频器
的启动、停止和复位,也能通过高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。- 该方法为开关量控制,导致调速曲线...
三菱plc
如何用模拟量来
控制变频器
答:
三菱plc
用模拟量来
控制变频器
,只要2DA就可以了,程序编写2DA程序,将数字量输出到指定的通道,模拟量输出给变频器,变频器选择端子控制就行了。在变频器控制过程中,经常采用模拟量输入来控制现场压力、温度、速度等一些物理量。现场的传感器通过变送器转换成电流或者电压的模拟量,信号线接到变频器对应的...
三菱
Q系列
PLC的
PID
控制
的MV值直接可以控制外部的
变频器
吗?
答:
当然可以,将PID的值转换为0-100%,再乘以5000就可以得到你想要的值了。
plc控制变频器
答:
三菱
的有6种控制方法:1.
PLC的
开关量信号
控制变频器
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是...
三菱PLC
和
变频器
的通讯
控制
答:
ncj科技店铺里就有amb
变频器
与
三菱plc
通讯程序
plc
如何
控制变频器
答:
第一、硬接线的方式。
变频器
自带的DI,DO,AI,AO口子与PLC的DI,DO,AI,AO通过线连接起来。实现方法大体就是通过编程
控制PLC的
DO模块输出,为变频器提供一对干触点(无源触点),再用这对干触点来驱动变频器的启动,停止或者电动等。然后PLC的AO模块输出4-20mA等模拟信号连接到变频器的AI口子实现一个...
PLC
可以
控制变频器
实现多少种速度?
答:
操作步骤:首先要对变频器设置相应的参数,我们用的是
三菱
D700型号变频器。主要设置Pr.4 、Pr.5、Pr.6、Pr.24、Pr.25、Pr.26、Pr.27.设置完成后,
PLC的
作用是起到顺序控制的作用,顺序接通或断开变频器的外部控制开关,变频器上的主要控制端子是RL、RM、RH、STF、STR
PLC控制变频器
实现7段速控制...
求教问题关于
PLC控制变频器
的电机调速
答:
2.采用MODBUS通讯。需要2根线就可以将你的所有需要全搞定。适合远程
控制
。
PLC
要具备MODBUS通讯功能,
三菱变频器
自身具有MODBUS通讯功能。通讯步骤 1.设置变频器的通讯参数 2.编写PLC程序(前提是必须对变频器的寄存器地址非常了解,变频器说明书中有介绍)3.调试 ...
怎么用
plc控制变频器
?
答:
1. 首先检查
PLC的
RUN指示灯是否亮起,若亮起,表明PLC运行正常,问题可能出在输出线路上,例如电源故障或输出模块损坏。2. 如果RUN指示灯不亮,检查CPU是否死机或总线出现故障。相应地,打开开关以点亮指示灯。3. 检查对应输出指示灯是否亮起。若亮起但无输出,可能是输出触点损坏。如果所有输出指示灯都...