88问答网
所有问题
多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?
如题请各位师父告诉我一下。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-09-28
电机的额定电流有多大,就配上多大的交流接触器。交流接触器都有规格型号的,就可以往上套的。
<上一页
1
2
相似回答
22kw
电动机应该
选
多大的交流接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右
。鉴于此,80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22千瓦
的电动机用多大的交流接触器?
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A
。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
3千瓦
电动机
配
多大交流接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36
,一般接触器要选大1.3倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,故选择10A交流接触器。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
根据
电机
功率
怎么
选型
交流接触器
以及开关?
答:
电动机
功率 55 (kW),则额定电流为110(A),断路器的额定壳架电流容量应该是 250 (A),则断路器的额定热脱扣电流选择为150(A)左右。3、
接触器
选择同上,即(3.5~4)*X (A)。注意:风机、泵类的断路器和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大。4、导线选择:根据...
380V 50HZ 1.5KW
电动机用多大交流接触器
合适?1201的可以么?
答:
根据
电动机
的额定功率和电源电压,可以通过公式
计算
所需
的交流接触器
额定电流。假设电动机功率因数为0.8,则需要的交流接触器额定电流为:I = P / (√3 × U × cosφ) = 1500 / (√3 × 380 × 0.8) ≈ 3.2A因此,1201型号的交流接触器可能不够大,需要选择额定电流大于3.2A的型号。另...
5.5KW
的电机用多大的交流接触器?
答:
先
计算
电流,根据电流选择接触器的额定电流。功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数 5.5KW÷380÷1.732÷0.85=10A 接触器的选择要求,按照负载电流的1.2倍选择,5.5KW负载可选择18A
的交流接触器
。额定电压是380伏的三相异步
电动机
在理论上CJT1-20A和CJX2-2510的都可以,实际上主要是看...
22kw
电动机应该
选
多大的交流接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
在选择22千瓦
电动机的交流接触器
、热继电器、塑壳断路器和进出现电缆时,需要根据
计算
方法和设备性能进行合理配置。首先,确定电动机的额定电流,I=P/1.732UcosΦ,对于22千瓦
的电机
,计算得出额定电流为42A。热继电器的选择应稍大于额定电流,大约1.2倍,因此推荐选用50A的热继电器。塑壳断路器则需要考虑...
根据
电机的
大小,
怎么样
正确选择
交流接触器
和热继电器的大小?
答:
经验算法
电动机
每千瓦2A电流,然后根据工作电流选
交流接触器
和热过载继电器,一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍
大家正在搜
4kw电机用多大交流接触器
8kw电机用多大接触器
22kw电机用多大接触器
3kw电机用多大接触器
4kw电机用多大接触器
5kw电机用多大接触器
15kw电机星三角用多大接触器
11kw电机用多大施耐德接触器
0910接触器带多大电机
相关问题
1、一台18千瓦的三相异步电动机须选配多大交流接触器?,应该...
3kw的电机要配多大的交流接触器和热继电器?有计算步骤更好。...
18.5kw的电动机用多大交流接触器
你好!电动机功率要怎么配?要多大的电压?配多大的交流接触器和...
6千瓦的电动机用多大的交流接触器,用什么保护?用多大的线,例...
110KW的电机要用多大的交流接触器?
0.75KW电动机如何计算出需要安装多大的交流接触器?多大的...
7.5kw的电动机,应该选用多大的交流接触器?