1平方电线安全载流量是多少?

如题所述

  1平方电线安全载流量是13.5A。
  1平方电线(默认为铜线)的安全载流量和1.5平方铝线的安全载流量相当,1.5平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。因此,1平方电线(铜线)的安全载流量为13.5A。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-28
家庭电路常用的电线规格有:1,1.5,2.5,4,6,10,16平方的电线。

1平方的铜芯线,安全载流量范围为(6-8)A,所能带动的功率范围为(1.3-1.7)KW。

1.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(8-15)A,所能带动的功率范围为(1.7-3.3)KW。

2.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(16-25)A,所能带动的功率为(3.5-5.5)KW。

4平方的铜芯线,安全载流量范围为(25-32)A,所能带动的功率为(5.5-7)KW。

6平方的铜芯线,安全载流量范围为(32-40)A,所能带动的功率为(7-8.8)KW。

10平方的铜芯线,安全载流量范围为(40-65)A,所能带动的功率为(8.8-14.3)KW。

补充一点:单相电功率和电流的计算公式,我们一般都用P=UI来进行估算!

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)
///举例说明:////
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-09

一平方在电工来说指的是电线横截面一平方毫米,1平方电线安全载流量10安培。


电缆载流量对照表

第3个回答  2012-09-28
如果几米的传输距离,5-8A吧;如果长距离传输,要去较大的安全系数。
第4个回答  2012-06-30
你问的太笼统了。
铜线还是铝线,多股还是单股,墙内暗线还是明线,线长度多少,用电器的负载率多少,在什么温度下工作。本回答被网友采纳
相似回答