高压柜分段连锁怎么设置?

如图中,两路进线电源设置电气连锁,备供电源与联络开关设置电气连锁,可以吗?(主供平时全部供电,主供停电备供只供联络柜右侧用电)

第1个回答  2024-03-29
一、面板基本操作:
1. 合闸分闸操作
断路器在试验位置时,合闸需按试验合闸按钮开展合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸;
断路器在工作位置时,合闸需顺时针旋转合闸分闸转换开关开展合闸,分闸需逆时针旋转合闸分闸转换开关使其分闸。
2. 储能操作
第 2 页
在断路器合闸前,必须先将断路器储能,将储能旋钮打到通的位置,断路器每次合闸后会自动储能,储能完成后储能指示灯有指示。
3. 就地和远控
就地远控转换开关在就地位置是断路器的合分闸只能在柜体面板上操作,在遥控位置时断路器的合分闸只能在后台界面上操作。
4. 加热器与照明
在柜体有温湿度控制器,若柜体内湿度较大需将加热器旋钮打开,是其柜体干燥。需观察电缆室情况时可打开检修照明灯,透过观察窗查看电缆室情况。
5. 综合保护继电器使用
第 3 页
REF615、REF542pLus综合保护继电器的使用详见其操作手册。
二、送电操作程序:
1. 通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关
柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。
2. 将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;
3. 关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);
第 4 页
打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。
4. 检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。
5. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。
6. 打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响
第 5 页
声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。
7. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。
8. 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。
三、停电操作程序:
1. 用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。
2. 检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。
第 6 页
3. 打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。
此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。
四、手车拉出柜外的操作程序:
1. 断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。
2. 需要开展接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄
第 7 页
并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不开展此项操作)
3. 打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头。
5. 将手车转运小车放置并锁定在开关柜前指定位置;将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置,并将手车拉出至转运小车上,将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置与转运小车锁孔可靠锁定。
6. 检查开关柜内的上、下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门(断路器室门)。
五、高压电缆室停电检修操作程序:
1. 完成停电操作程序的所有步骤。
第 8 页
2. 打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。此时电缆出线侧已处于安全接地状
态。
3. 打开开关柜后门(电缆室门),用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电部分完全处于停电状态后,检修人员才可进入高压电缆室开展工作。
六、高压母线室停电检修操作程序:
1. 完成停电操作程序的所有步骤。
2. 再次确认进线柜和分段开关柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确认进线电缆或母线已处于完全停电状态。
第 9 页
3. 打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导电部分完全处于无电压状态后,检修人员才可进入高压母线室开展工作。
重要提示:一次系统如有两个电源进线开关和一个母联开关时,电源进线柜、备用进线柜和母联开关柜之间应有电气连锁。
⑴电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)同时投入运行时,
a.母联开关柜严禁合闸,母联开关应处于分闸隔离(试验位置)状态。
b.电源进线柜(1#进线柜)单独为Ⅰ段主母线供电;
c.备用进线柜(2#进线柜)单独为Ⅱ段主母线供电。
第 10 页
⑵电源进线柜(或备用进线柜)其中一台单独投入运行时,母联开关柜才能合闸。母联开关柜合闸后,电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)可同时为Ⅰ段和Ⅱ段主母线供电
第2个回答  2024-03-29

对于您提到的两路进线电源、备供电源与联络开关的电气连锁设置,以及高压柜分段连锁的设置,以下是一些建议:

两路进线电源的电气连锁

确保两路进线电源不会同时合闸,防止电源间的短路或冲突。

当一路进线电源处于合闸状态时,另一路进线电源的合闸机构应被锁定或禁止操作。

备供电源与联络开关的电气连锁

备供电源与联络开关之间的连锁应确保在主供电源正常供电时,备供电源处于断开状态,联络开关也处于断开状态。

当主供电源停电时,备供电源可以自动或手动投入,但仅供联络柜右侧用电,此时需要相应的连锁机构确保供电范围的正确性。

高压柜分段连锁的设置

高压柜分段连锁主要是为了确保不同段之间的电气隔离和安全。

根据系统的具体配置,可以设置机械或电气连锁机构,防止在不应合闸的情况下误操作。

当某一段的高压柜已经合闸时,与其相邻或相关的其他段的高压柜应被锁定或禁止合闸。

相似回答