孔桩超声波检测具体数量

如题所述

1、柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;

2、设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。

注:(对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。)还有就是看设计院的要求。

桥桩每根都要声波检测。

超声波基桩成孔检测,混凝土钻孔灌注桩成孔超声波检测的基本原理:把仪器的绞车置于成孔上,使超声波发射兼接收探头对准钻孔的中心,在探头沿钻孔中心线下降过程中,脉冲信号发生器发出一系列电脉冲加在发射换能器的压电体上,压电体将此信号转换成超声波脉冲并发射,超声波脉冲穿过泥浆及钻孔侧壁后部分被反射回来并为接收器所接收,再转换成电信号输往操作仪。依据反射信号的强弱和反射时间差,操作仪在打印纸上实时打印出孔壁曲线。根据图像即可对钻孔成孔质量进行直观的判断。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
建筑基桩检测技术规范里,混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:1、柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;2、设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。注:(对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。)还有就是看设计院的要求。
桥桩每根都要声波检测。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-10-23

1. 等直径钻孔灌注桩的成孔检测数量应不少于总桩孔数的20%,且不少于10个桩孔,柱下三桩或三桩以下承台桩孔的成孔检测数量应不少于1个桩孔。

2.挤扩灌注桩的成孔检测数量应不少于总桩孔数的30%,且不少于20个桩孔,柱下三桩或三桩以下承台桩孔的成孔检测应不少于1个桩孔,市政桥梁基础桩孔应100%检测。

3.地下连续墙重要结构每槽段都应进行成槽检测,一般结构的成槽检测可抽测总槽段数的20%。

4. 试成孔(槽)及静载试验桩孔应全部进行成孔(槽)检测。

武汉卓鼎成孔质量检测仪

相似回答