钻孔灌注桩的检验批到底有几个

如题所述

分情况:钻孔(冲孔)灌注桩总数不少于10根;人工挖孔桩不得少于3根。

桩基根据钻孔摩擦桩、钻孔嵌岩桩、冲击成孔桩、人工挖孔桩、预制打入桩、静力压桩、旋喷桩、搅拌桩等不同类型的成孔方式分别检验。

如果钻孔(冲孔)灌注桩,一般都是采用超声波、低应变或钻孔抽芯来验证桩身完整性、桩基强度或其他参数要求。抽检率(钻孔抽芯或超声波检测)不宜少于同条件下总桩数的10%,且每根柱下承台下不少于1根,且总数不少于10根。其他根据不同项目要求操作。

如果预制打入桩,一般采用静荷堆载试验检验。

如果人工挖孔桩,试验桩数不宜少于同条件下的总桩数的1%,且不得少于3根。

施工特点:

1、与沉入桩中的锤击法相比,施工噪声和震动要小的多;

2、能建造比预制桩的直径大的多的桩;

3、在各种地基上均可使用;

4、施工质量的好坏对桩的承载力影响很大;

5、因混凝土是在泥水中灌注的,因此混凝土质量较难控制.

6、费工费时,成孔速度慢,泥渣污染环境。

扩展资料:

钻孔灌注桩由于其施工工艺成熟、承载力高、适用范围广已被广泛应用于公路、铁路桥梁等结构工程基础中。高等级公路大、中、小桥和互通式立交桥, 基本采用钻孔灌注桩。但是, 由于钻孔灌注桩是一项隐蔽工程, 较多的建设单位关心其工程施工质量。

但实践表明,仍有5%-20%的钻孔灌注桩存在不同程度的质量问题。加强施工阶段桩基检测, 可以有效地避免质量事故发生, 并及时采取补救措施, 减少经济损失。

桩基检测技术有多种方法, 如弹性波法、超声波法、抽芯试验法等。弹性波法根据锤击程度分为高应变检测法和低应变检测法, 二者以桩基是否产生位移及位移趋势为界限。

其中,低应变检测方法以其操作方便快速, 准备工作少, 作业面小, 费用低等优点被广大检测部门所采用。

灌注混凝土注意事项:

(1)砼坍落度18~22cm、粗骨料粒径小于40mm。

(2)混凝土灌注在二次清孔结束后30分钟内立即进行。

(3)采用Φ250法兰式导管自流式灌注混凝土。导管联结要平直,密封可靠;导管下口距孔底30cm~50cm为宜。

(4)首盘浇筑:初灌量必须保证导管底部埋入混凝土中80cm以上,且连续灌注。

(5)正常灌注混凝土时,导管底部埋于砼中深度宜为2~6m之间。

(6)一次拆卸导管不得超过6m,每次拆卸导管前均要测量砼面高度,计算出导管埋深,然后拆卸。不要盲目提升、拆卸导管,导管最小埋深2.0m。

参考资料:百度百科---钻孔灌注桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-11

分情况:钻孔(冲孔)灌注桩总数不少于10个;人工挖孔桩不得少于3个。根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。

地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m处,捣实后重新钻进。

加固机理

在灌注桩施工中将钢管沿桩钢筋笼外壁埋设,桩混凝土强度满足要求后,将水泥浆液通过钢管由压力作用压入桩端的碎石层孔隙中,使得原本松散的沉渣、碎石、土粒和裂隙胶结成一个高强度的结合体。

水泥浆液在压力作用下由桩端在碎石层的孔隙里向四周扩散,对于单桩区域,向四周扩散相当于增加了端部的直径,向下扩散相当于增加了桩长;群桩区域所有的浆液连成一片,使得碎石层成为一个整体,从而使得原来不满足要求的碎石层满足结构的承载力要求。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-02

3、因混凝土是在泥水中灌注的,因此混凝土质量较难控制.

4、费工费时,成孔速度慢,泥渣污染环境。

灌注混凝土注意事项:

1、砼坍落度18~22cm、粗骨料粒径小于40mm。

2、混凝土灌注在二次清孔结束后30分钟内立即进行。

3、采用Φ250法兰式导管自流式灌注混凝土。导管联结要平直,密封可靠;导管下口距孔底30cm~50cm为宜。

5、首盘浇筑:初灌量必须保证导管底部埋入混凝土中80cm以上,且连续灌注。

6、一次拆卸导管不得超过6m,每次拆卸导管前均要测量砼面高度,计算出导管埋深,然后拆卸。不要盲目提升、拆卸导管,导管最小埋深2.0m。

以上内容参考百度百科-钻孔灌注桩

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-07-30
第4个回答  2012-04-14
按验收的就两个,钢筋笼检验批和混凝土灌注桩检验批
如果监理有要求:钢筋连接检验批也是要的追问

可施工规范上写着,钻孔、清孔记录也属于检验批,所以汇总的时候需要汇总进去吗?

追答

不需要的,混凝土灌注桩检验批里面已经包含了钻孔、清孔的参数