YJV:1*400mm2低压电缆额定电流是多少

如题所述

YJV-0.6/1KV 1×400
空气中单根单侧水平敷设:908A;
直埋单根单侧敷设:635A.
见《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-02
YJV-1*400 3.6/6kV:空气中1020A,直埋1010A
第2个回答  2012-11-03
850-900A之间 不要地埋啊
第3个回答  2020-04-16
铜导体,交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯内护,钢带铠装,聚氯乙烯外护电力电缆,电压等级为8.7/10kv,截面积为单芯(三芯)