YJV:1*
400
mm2低压
电缆额定电流
是多少
答:
YJV-0.6/1KV 1×
400
空气中单根单侧水平敷设:908A;直埋单根单侧敷设:635A.见《GB50217-2007电力工程
电缆
设计规范》附录。
额定电流
4400用多少线径
电线
?
答:
额定电流较大设备的电力线路传输,可以选用多根电缆并联的方式,
4400的电流每相可选用1*400平方毫米的独芯电缆8根(按照400平方毫米电缆载流900A
,多电缆并联系数0.62)。
电缆
承载功率对照表
答:
4. 2.5mm²
平方电缆
:适用12A
电流
,最大
额定
功率为1800W。5. 4mm²平方电缆:适用19.2A电流,最大额定功率为2900W。6. 6mm²平方电缆:适用25.7A电流,最大额定功率为4400W。7. 10mm²平方电缆:适用41A电流,最大额定功率为6700W。8. 16mm²平方电缆:适用64.5A电...
电缆
对照功率参数表
答:
2.5mm²
平方电缆
:12A
电流
,最大
额定
功率为1800W。4mm²平方电缆:19.2A电流,最大额定功率为2900W。6mm²平方电缆:25.7A电流,最大额定功率为4400W。10mm²平方电缆:41A电流,最大额定功率为6700W。16mm²平方电缆:64.5A电流,最大额定功率为10200W。25mm²平方...
200-300
平方
毫米的
电缆
最大可以承受多大的
电流
??
答:
240
平方
毫米的铜芯
电缆
,单根空气中敷设,
额定
载流量在600A之间,同样的铝芯电缆的载流量在460A之间;300平方毫米的铜芯电缆,单根空气敷设,额定载流量在700A之间,同样的铝芯电缆在560A之间。
电线
允许通过的最大
电流
是多少?
答:
一、工作温度30℃,长期连续90%负载下,
电线
允许通过的最大
电流
如下:1.5
平方
毫米——13A 2.5平方毫米——26A 4平方毫米——32A 6平方毫米——47A 16平方毫米——92A 25平方毫米——120A 35平方毫米——150A 二、允许通过的最大电流换算功率:1A=220W,10A=2200W,依此类推。例如:如果载...
电线平方
和功率对照表
答:
如果是380伏特负载,根据经验公式,
额定
工作
电流
是44安培。换算使用铜导线6平方铜导线,也是需要考虑过流和启动电流,建议使用10平方毫米铜导线。
电线平方
和功率对照表3 常用电线的名称 我们最常用到的BV硬线:是铜芯聚氯乙烯绝缘
电线电缆
,简称塑铜线,是电线电缆中最常用的一种线。它的直径载流量如下...
电缆线
载流量是多少?
答:
一百千瓦,按照经验公式,一个千瓦约等于2个安培的电流,那么100千瓦
额定电流
就是200安培。而铜导线每
平方
毫米承载电流为7安培左右。这样一来额定电流需要200除以7==30平方毫米左右的铜线,再考虑负载的启动电流,和一定的过载能力。一般情况下,
电缆
不能满载,满载会出事情,通常10平方以下的,每平方5A,...
300
平方
的
电缆
可以承担多大
电流
?
答:
300
平方
高压
电缆
,可以承受工作
电流
大约:I=300*1.5=450A。10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA。电缆的
额定
电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:U0:电缆设计用的导体对地或金属...
400
A
电流
需要多大的
电缆
?
答:
解析:查阅实用五金手册,其依据日常使用经验推荐每
平方
铜芯
电缆线
的安全工作
电流
为6A,则
400
A电流需要用“400÷6≈67平方”的铜芯电缆线,结合常用电缆型号规格,选取70平方及以上的铜芯电缆线。此此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,应根据厂家提供...