如题所述

漏电断路器最少要按1.5倍额定电流配置,三相四线100A漏电断路器安全承受电流是66A,按一个千瓦两安培计算,100A漏电断路器能承受33千瓦用电负荷。
所以:
一般留30%的降容系数,也就是线路电流一般不超过70A,如果超过的话,建议选择更大额定电流的断路器作为主断路器;
同时小型断漏电路器在用于空调回路时,请注意选D型,例如D100;塑壳漏电断路器请注意选择电动机保护型,例如:1-100LE/43002A 100 50mA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-14
大约70台1.5P的,刚好我这得柜子装得是100A施耐德的,整个营房有71个空调,量电流94A,开关热得不行,哈哈。
第2个回答  2012-11-14
按50A来计算,安全系数大一点,因为空调启动电流是正常电流的5-7倍
第3个回答  2012-11-14
一般留30%的降容系数,也就是线路电流一般不超过70A,如果超过的话,建议选择更大额定电流的断路器作为主断路器;
同时小型断漏电路器在用于空调回路时,请注意选D型,例如D100;塑壳漏电断路器请注意选择电动机保护型,例如:1-100LE/43002A 100 50mA。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-11-15
建议参考建筑电气负荷计算公式