总功率为70千瓦,三相电应选用多大的电缆?

如题所述

根据公式P=√3UIcosφ,假设功率因数按0.8考虑,则有70000=1.732*380*I*0.8,进而得出:
I=132.95
由于35mm2铜缆最大载流为140A,50mm2铜缆最大载流为165A,所以在一般线缆路径下,选用50mm2铜缆可以长时间负荷使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-25
70千瓦电流140安,选50铜芯线就行。