88问答网
所有问题
请问KYN28-12柜能否做出柜顶高压出线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-26
可以上出线,柜后加附柜母线反上去架空进线或出线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBaB1ttM1.html
其他回答
第1个回答 2012-10-26
可以 ,有上出线供选择。
第2个回答 2012-10-29
上进上出都是可以做的,侧出后出也可以做。
第3个回答 2012-10-27
不但可以设计成上出线,而且可以设计成上进线。
相似回答
什么是中置式
高压
开关
柜
答:
上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置
柜
eg:
KYN
-
28
KYN-
12
像这种 金属 铠装 移动的就是 当然 移动 只要断路器移动的就行了 你说的CT移开 ,是不可能移动的,因为CT要固定住的 ...
ABB的vd4真空断路器固定式和手车式是什么区别
?KYN28-12
配哪一种?
答:
固定式就是只能安装在固定柜里的,手车式是装在可抽
出柜
的,
KYN28
是手车柜,装的是手车式断路器, (固定柜的型号如XGN)
扬州地区630KV变压器
高压
部分配电
柜
有几台,分别是什么柜。请懂的来...
答:
最少4台,进线辅柜,计量柜,进线柜,
出线柜
kyn28
配电柜比hxgn好在哪里
答:
首先,
KYN28
是使用敷铝锌板,防腐防止划伤,接地能力强,且断路器移可
出柜
外,更换、维修方便 ,小车相当于隔离,这样省却了隔离开关,而且操作简单,不费力,而HXGN是比较老的箱式环网柜,操作比较沉,安全系数较低,
大家正在搜
顶柜一般做多高
顶柜多高
顶柜衣柜
衣柜上面的顶柜
顶柜高度一般是多少
衣柜顶柜怎么固定
衣柜顶柜有用吗
衣柜顶柜隔起来还是不隔
在已有的柜子上加顶柜
相关问题
KYN28A-12高压柜电缆出线问题
KYN28A-12高压柜可以上进上出线吗
kyn28-12高压开关柜的用途是哪里
KYN28A-12是什么意思?高压开关柜
高压柜KYN28-12的柜宽度是多少?
高压开关柜KYN28A-12Z是什么意思
XGN15-12高压环网柜和Kyn28-12高压中置柜有什么...
KYN28-12高压开关柜的一次线路图有哪些,它的主要电气设...