如题所述

首先,KYN28 是使用敷铝锌板,防腐防止划伤,接地能力强,且断路器移可出柜外,更换、维修方便 ,小车相当于隔离,这样省却了隔离开关,而且操作简单,不费力,而HXGN是比较老的箱式环网柜,操作比较沉,安全系数较低,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-04
这俩柜子类型就不一样啊 HXGN是环网柜 一般里面放的是六氟化硫断路器 或者是符合开关 容量比较小

28柜配的是真空断路器 VS1就能到4000A VD4能更高的
第2个回答  2012-06-30
也没所谓好坏,只看用在什么地方!
HXGN一般用在干变容量小于等于800kVA的高压配电,主要元件是负荷开关或是负荷开关熔断器组合装置!固定柜
KYN28就没有以上容量限制,主要元件是真空断路器+继电元件(继电器或微机测控装置)!当然真空断路器是移开式的!
第3个回答  2012-06-28
KYN28、KYN61这个是金属铠装移开式开关柜!前面是10KV后面是35KV这些开关都是安装真空断路器,比较贵!大型配电工程常用!移开是指断路器可以抽出来! XGN