380v 5.5kw的潜水泵,距离供电点300米,用三芯的电力电缆,用铜线需要多少平方,用铝线需要多少个平方
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-29
这个问题看你的运行情况,如果是工地降水使用的话,假定是使用4*2.5mm2的橡胶铜芯软电缆穿管的话长时间运行没得问题,这种线的好处多,经久耐用,方便移动...,缺点一次投入比铝线大点。铝线就用铜线大个规格就没事了。4*4mm2.不要信什么三相电机只用三根线啦,三相设备三相负荷均匀是三根线就可以运行,但是现在都晓得啥子地方都有安全事故,按照现行的安全用电标准还是建议配齐“一机一闸一箱一漏电,千万莫忘接地线!”真实案例,08年曾经在贵阳的时候有个工地就是人工挖孔桩基础,早上下井的时候被电死了的哦...扯远了哈,安全用电牢记就OK
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBMBtMBag.html
其他回答
第1个回答 2012-10-29
铜芯电缆 3×4
铝芯电缆 3×6
---------------
不会发烫!
追问
300米电压降分别是多少呢?计划长期使用,铝线铜线的使用年限各是多少?
追答
铜芯电缆 3×4 300米的压降约5.39%;
铝芯电缆 3×6 300米的压降约5.95% .
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-10-29
铜线2.5平方。铝线4平方。
第3个回答 2012-10-29
考虑300米的压降比较大,易采用铜芯4平方、铝芯6平方。
相似回答
5.5KW的水泵用
多大铜
芯电缆
合适?
答:
答:
5.5
千瓦
水泵,
其电源为
380V,
根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =5500/(1.732×380×0.8)≈10.4A;查找实用五金手册,铜电缆每平方安全工作电...
5.5
千瓦400米
水泵用
几
平方的
铝线
答:
4平方毫米。根据查询蚂蚁文库显示
,5.5
千瓦三相
潜水泵
电机正常工作电流是11安培左右,选择电源导线2.5平方毫米,选择远
距离,
电源线应该是4平方毫米,400米可以选自4平方毫米的铝线。
4千瓦
的潜水泵,
从
300米
处接电源需多粗
的铜线
答:
2.5平方毫米铜线或4平方毫米
铝线就可以了。
7.5千瓦
潜水泵
三相电
300米
远
需要多少平方
的线
答:
300米的输电距离有些过长,考虑线压降的因素,
建议你选用6平以上的铜线
。如果用铝线或者4平的线的话,线压降会过大,潜水泵有可能会启动不起来,或者长期处于低压运行状态,会降低泵的使用寿命,或者直接烧电机。天津奥特泵业杜经理回答。
我是7.5千瓦
潜水泵
浇地,离地有
300米,
应该用多粗的电线。谢谢_百度知 ...
答:
使用国标4
平方铜线
。建议用硬线,户外用单只硬线耐用,多股线在户外容易老化。怕被偷用10
平方铝
线。也可以。
3kw
潜水泵,距离
400
米,
电线走水里,电压
380v,
想
用铝
线,得用多大规格
答:
R=0.0283*400*1.7/S=U/I=30/3000/
380
/1.732/0.8,解得:S=3.7
平方,
取4
平方铝
线。
三相
380V,
3KW
潜水泵供电距离
三百
米用
多粗
铜线
答:
不小于8平方/(千瓦*公里)8*3*0.3=7.2平方 应该使用10平方铜芯线
三相
潜水泵5.5
千瓦
,距离
变压器600米左右
,需要
多大
平方的铝芯电缆
?
答:
压降是:1.698*11=19伏
,380
-19=361伏。选型10平方毫米
的铝电缆
有点觉得是凑合的味道,所以,建议选型16平方毫米的铝线,那就一切搞定。16平方毫米铝线:600*0.0283/16=1.06欧姆,压降:1.06*11=11.7伏。380伏到达电机电压是368V。如果需要更理想的供电效果,可以选型25平方毫米的铝电缆。
大家正在搜
三相200kw380v用多大电缆
400kw380v用多大电缆
380v120kw用多大电缆
240kw380v用多大电缆
25千瓦380v用多大电缆
380v农用潜水泵
380v潜水泵接线图
水泵220v与380v的区别
380v100kw用多大空开
相关问题
220,1.8kw水泵300米需要多大的电缆,另外380v5...
5.5潜水泵 离主线300米 需要多粗的线?>
我有一台潜水泵370瓦距离300米用多少平方的铝线能正常工作
三相潜水泵5.5千瓦,距离变压器600米左右,需要多大平方的...
5.5KW水泵两台需要多大的变压器和多少平米的线
5.5kw水泵电机需要多大的铝电缆
我矿负荷800KW,供电电压380V,供电距离300米,需要...
7.5千瓦潜水泵三相电300米远需要多少平方的线