推荐答案 2017-04-10
R=0.0283*400*1.7/S=U/I=30/3000/380/1.732/0.8,解得:
S=3.7平方,取4平方铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gaMVV1tKB1VggcKVagK.html
其他回答
第1个回答 2017-04-10
用4平方铝线就可以了
追答
第2个回答 2017-04-10
应该使用电缆,不要使用电线。