求助消防风机直启接线问题

我们这里消防风机需要直启控制和模块联动控制,控制线是一跟3芯电缆,下面是我们这里一位干了20年的老师傅接的线,他只用了2根线,红色线是直启按钮对应的常开点的线,绿色应该是回答的一根线,我是新手,死活看不懂,哪位老师帮忙分析下,他的原理和控制流程是什么?控制和回答都是24V的,取的现场的电

当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或低于380V时,KM3吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载(水泵或风机)工作时,给予启动信号(如运行信号,远程控制,消防联动信号),逆变器立即输出。从0Hz-50Hz变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达到50Hz后保持正常运行。
手动/自动选择转换开关,在自动位置时可进行远程控制和消防联动(DC24V)操作,在手动位置时可进行本机操作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动/自动位置可由消防主机监控。
主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备,也可以手动进行主备切换(在测试时用)。
而消防主机与消防泵或风机之间的接线,一般都是通过直启盘。例如西门子消防FC18/FC720都有单独的直启盘(联动盘),每个直启盘有八路输出,每路输出启动时输出24V,接FEPS的消防联动(DC24V)端子,并有反馈线路直接接FEPS的运行信号(无源信号)。
KC1是公共端,KO1和KC1输出DC24V,在接入FEPS前需通过一个继电器(线圈阻值600~1.2k欧姆),输出的24V使继电器动作,将24V接入FEPS启动泵或风机,这样由继电器将直启盘与FEPS两个设备隔离开,互不影响。
回答线路KI1和KC1接FEPS的运行信号1或2(无源触点),这样泵或风机动作后,可以将运行信号反馈给消防主机。
以上简单介绍了消防主机的直启盘如何接入泵或风机的控制柜(FEPS)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-25
从消防主机多线柜拉到泵或风机控制柜,泵或风机控制柜里面可以接线的,就四个接线点,二个启动,二个点灯,根据表示可以轻松地完成其中的接线,个别控制柜多加二个停止接点,就可以完成消防风机控制线的安装了。直启机柜上启动排烟风机排烟口的防火阀不会动作,只有当排烟温度达到280度时,排烟防火阀自动关闭。
1、排烟风机与板式排烟口联锁。烟感报警后,控制中心通DC24V电给远程控制装置,控制排烟口打开同时开启排烟风机开始排烟,同时控制相应的空调机组及排风机关闭。
2、排烟风机与排烟防火阀联锁。当排烟温度达到280度时,排烟防火阀自动关闭,与之联动风机停止运行。
3、排烟防火阀为常开状态,板式排烟口为常闭状态。
4、板式排烟口设手动开启装置,一旦发生火灾,可以手动开启排烟口后,排烟风机启动。
第2个回答  2021-11-25
直起线三根就够用,
主机后边的直起盘,
三个端子为一组,
第一个是空,第二第三个压着一个电阻,
第一个是正极,第二个是负极,第三个是反馈
把三根线接上,电阻不要拆,给压上
然后到风机箱这,
正极接终端电阻红,负极接黑,
负极再接出一根来,
然后终端电阻另外两根线接风机箱内的继电器端子,
负极接出的另一根,和电缆剩余的另一根接,接触器的开点

5根线的作用,一根信号线,两根电源线,两根接消防中控机,在打到自动状态时,探测器报警,发出报警信号,通过信号线传到风机控制箱,模块动作,控制箱继电器动作,风机通电启动;(继续提问我,字打不了那么多)
电源线应选用bv4平方
信号线不小于2.5平方
广播线一般不用增大
风机直启线kvv6*1.5
启泵线kvv7*2.5
平面图中用线要比这都小些追问

你说的是正常去控制器多线盘接法,关键是这取消多线盘启动,专门装个直启箱,24V的,从箱上穿3芯缆过来,不知道怎么接,现在他只用两根,把启动和回答都组成回路,不是常规启动和回答回路是独立的或者最多公用一根线,并且直启和联动启都接一组端子上,不知道怎么个启动法,用咱们常规思维好像不太好理解,想找老师问问,是什么原理和控制流程

第3个回答  2021-11-25
 基本原理就是开路控制。即根据不同的输入信号输出不同的控制信号。  当火灾确认后,自动控制系统应能通过模块关闭有关系统的空调机,新风机,送风机,并关闭本层电控防火阀,在未设火灾自动报警系统的工程中,防火阀70°C温控关闭时,可直接联动关闭该系统的空调机或新风机,送风机。高层建筑内设置机械排烟的地下室和汽车库内无直接通向疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置通风系统,并且该送风机的电源应按消防电源要求供电。  如:感烟探测器报警信号输入,输出命令如下:启动声光报警器,启动应急广播、打开排烟风机、迫降电梯、切电非消防电源、打开预作用系统快速排气阀等等。  示例:  警铃之间采用并联连接,消防警铃电压是DC24V,供给警铃的定压是24V,如图。
第4个回答  2021-11-25
消防电属于弱电,线路多,接线较强电来说比较复杂,所以放线之前要先定好各种线路的花色,比如信号线红蓝、电源线红绿、电话线黑白(这里要注意某些厂家的设备手报电话和多线电话要分开放线,不能串)、广播黄绿、防火门红黑,多线用多股线或者电缆直接进消控室,接线的时候做好标签,一一对应就不会错了。
你说的直启是消防多线还是强启?不过都差不多,直启线连接消火栓泵、喷淋泵、水炮泵、排烟风机、补风机。走线是设备控制柜直接拉到消防控制室。
流量开关是屋顶水箱直通消防泵房消防泵或喷淋泵控制柜。
压力开关有两种,喷淋系统湿式报警阀上的压力开关要引到喷淋泵控制柜。还有一种低压压力开关,这个也是引到各自的泵控制柜中。
液位显示,一般屋顶水箱安装一套,消防水池安装一套,都要引线到消防控制室,做好区分。追问

我说的是强启,不是多线盘的那种,启动按钮是AL6-A,如果说4根线我知道怎么接,关键是人家只用两根线,好像是启动一根,回答一根