楼上的说的有些问题,首先
热继电器的热元件不是埋在电机线圈里的,埋在线圈里的是温度开关(或叫温度继电器)。
热继电器的作用是检测电机是否过载的,也就是检测电机工作电流是否超过了电机的额定电流,所以有热继电器的整定值是电机额定电流的1~1.1倍之值。
温度开关是检测电机的工作温度的,一般是生产厂家制作在电机内部,作为电机温升检测的,其温度值是按照电机的
绝缘等级设计的。
2种器件的常闭接点都串连在
接触器的线圈上,或是控制的plc上,如果有开点连接到报警线路上就会更好的提醒用户问题出在哪里,便于查找原因。本回答被提问者采纳