电动机过热过载保护器接线方法是什么?

如题所述

电动机过热过载保护器的接线方法有两种:串联式和并联式。

串联式接线法:将过热过载保护器串联在电动机的电路中,当电机发生过负载时,过热过载保护器便会自动切断电路,从而保护电动机。

并联式接线法:将过热过载保护器并联在电机的电路中,当电机发生过负载时,过热过载保护器会给电机发送信号,通知电机减速,从而保护电动机。

另外,对于电动机的接线,应该注意以下几点:

    保护器与电动机之间的接线应使用防护管,接线的长度也应小于5米。

    将供电电源的三相电线接到保护器上,保护器上标有“L1”、“L2”、“L3”的3个端子。接线板上的3个位置依次为“L1”、“L2”、“L3”,所以将电源三相电线依此接入。

    确保保护器和电动机有良好的接地。

参考来源:继电器资缘网 (在继电器资缘网上,您可以轻松获取继电器相关的资讯、选型、交易、云展、供应链等信息服务。)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-26
电动机保护器过热原理和处理方法一、电动机空载时过热:原因:1、定子绕组连接错误(例如:将星形接成三角形 接法)。处理方法:核对接线方式。2、电源电压太高。处理方法:检查主电源电压及空载电流。3、由于通风道德堵塞而无法冷却。处理方法:消除通风道通风障碍。4、风扇的旋转方向错误(设计成单向旋转的电机)。处理方法:核对风扇及旋转方向。二、电动机负载时过热:原因1、电动机过负荷。处理方法:核对电流,适当减载。原因2、电压太高或太低。处理方法:核对电压。原因3、电动机单向运行。处理方法:查处进线断开处。原因4、定转子相擦,冷却器水流量不足或局部阻塞。处理方法:检查气隙,调整水压,水量、排气。三、定子局部过热原因:定子匝间短路(某些线圈过热,并有嗡嗡声)。处理方法:找出短路绕组进行处理。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-12-20
就是三进三出呀,就可以了.我不知你说的那个上中下指的是哪个呀,是不是95,97,98呀.接线时只须将主线三进三出接上,将常闭点接到2次回路中就可以了.